Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коэффициент местного сопротивления зотнов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Flow
Здравствуйте коллеги,

подскажите, может у кого есть коэффициенты местных сопротивлений для зонтов и дефлекторов по серии 5.904-51. Срочно нужно, а гугл не рулит sad.gif


Хитрый Лис
А чем КМС этих зонтов не устраивает из учебника?
Flow
Цитата(Хитрый Лис @ 18.4.2023, 5:28) *
А чем КМС этих зонтов не устраивает из учебника?

Устраивает, спасибо за ответ. Там у меня сложность была - определить высоту h, в чертежах серии она не указана, вернее указана, но не так как в учебнике. К сожалению не могу вставить картинку. Но для вытяжных систем вижу что КМС=1 достаточно в широком диапазоне подходит. Еще была мысль что если в СССР выпускали типовую серию, то вполне логично что могли именно под нее провести испытания и указать КМСы.
Flow
Цитата(Хитрый Лис @ 18.4.2023, 5:28) *
А чем КМС этих зонтов не устраивает из учебника?

Сегодня с утра еще раз на табличку посмотрел, и наконец то увидел там приписку - Примечание для серии 1.494-32 и для нее КМС! Это именно то, что и хотел найти. Это как раз предыдущая серия для 5.904-51, габариты практически те же, еще раз спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.