Цитата(Егор12 @ 26.11.2023, 18:48)

подскажите, столкнулся с тем, что в ст.П учтен дисбаланс на парковке в 20%, но по факту из расчетов видно, что он составляет не 20, а 40-50%, притока меньше, на что это может повлиять?
Ну, будет большой букет неожиданных сюрпризов для проектировщиков, Заказчика, наладчиков, эксплуатационников.
1. Притока будет ровно столько, сколько и вытяжки - т.е. ничего общего с циферками в ХОВС для обеих систем. Притока будет несколько больше, чем в ХОВС, а вытяжки существенно меньше проектного значения расхода. Просто потому, что по законам физики природа не терпит пустоты.
2. Расчётный воздухообмен определялся по вредностям - теперь он никакого отношения к количеству вредностей иметь не будет.
3. Наладчики не смогут наладить эти системы на проектные значения, т.к. допускаемая невязка (проект/факт) не более 8%.
4. В парковке будет высокое разрежение - скорее всего, при включённой вентиляции люди просто не смогут открыть двери, чтобы войти и выйти.
5. Если в парковку опускается лифт, то, скорее всего, при включённой вентиляции он станет неработоспособным. Для лифтов допускаемое избыточное давление не более 70 Па. При превышении двери деформируются, лифт никуда не поедет.