Цитата(Orl @ Sep 1 2005, 10:53 )
Кстати вопрос, который я задавал ранее остаётся актуальным:
Список производителей оборудования и софта чтобы инженеры и проектанты не шарахались по интернету в поисках.
В своё время мы договорились с рядом компаний о создании банка решений на Lon дабы каждый не изобретал велосипеды если уже имеются готовые реализации. Интересно что по этому поводу могут сказать инженеры, работающие с BACnet.
Во-первых, хочу предложить информацию о том, что предлагает наша компания НАУЦИЛУС по BACnet'у.
Список следующий:
1. Оборудование и ПО BACtalk от компании Alerton (http://www.alerton.com):
- Контроллеры и системы мониторинга и управление качеством воздуха
в здании, включая вентиляцию, тепловые насосы, кондиционирование
и дымоудаление (B-ASC, B-BC, B-AAC);
- Контроллеры и системы управления освещением в здании (B-ASC, B-BC, B-AAC);
- BACnet-маршрутизаторы (MS/TP, Ethernet, IP, "точка-точка"), шлюзы
(к Modbus, Simplex, Hotel, Gent Vigilon Fire System, IBEX);
- Cредства диагностики сети BACnet;
- Операторские терминалы, панели управления и ПО рабочих станций BACnet
(B-BC, B-OWS).
2. ПО от компании Axeda Systems (http://www.axeda.com):
- Axeda Supervisor (Wizcon) ver.9 с полноценной поддержкой
BACnet протокола (рабочие станции BACnet, то есть B-OWS).
3. ПО собственной разработки компании НАУЦИЛУС (http://www.nautsilus.ru):
- Сервер BACnet ОРС для QNX - инструмент для связи между шлюзом
Bacnet-QNX и приложниями MS Windows, обеспечивающий интерфейс OPC.
А во-вторых, поскольку в НАУЦИЛУСе имеются решения как для BACnet, так и для
LonWorks, и знают о них не по наслышке, хотел бы пояснить ситуацию со сравнением
BACnet и LonWorks по количеству внедрений. Думаю, что работающих узлов сети
LonWorks пока существенно больше (и в России и в мире).
Почему? Во-первых, Lonworks минимум на 5 лет старше. А во-вторых, изначально
протокол LonWorks имел удачную аппаратную реализацию в виде чипа Neuron©,
в котором работают 3 ядра, обеспечивающие высокую производительность.
Производители берут чип и очень быстро выпускают Lon-контроллер. А время
до выхода на рынок очень важный фактор.
Для BACnet'а аппаратной реализации протокола в виде чипа нет (или я о ней
пока не слышал). Но, думаю, это вопрос времени (кто сделает BACnet-чип озолотится
Каждый производитель BAcnet-устройств пока вынужден сам писать все необходимое
ПО согласно протоколу (а протокол сложный). В результате контроллеры получаются
дороже, чем на LonWorks'е.
Зато BACnet - объектно ориентированный протокол, который предполагает введение
собственных объектов, тем самым обеспечивая развитие функциональности будущей
техники. Он позволяет заказчику (точнее, системному интегратору) сформулировать
потребности конкретного приложения в стандартных терминах BACnet и затем подбирать
оборудование от различных производителей. И благодаря Декларации Соответствия
Реализации Протокола (PICS) можно обеспечить хорошую совместимость с любым
BACnet-оборудованием самого различного функционального назначения.
И кроме всего прочего, нет отчислений Echelon'у.
Андрей Фрейдман
Науцилус