Полная версия этой страницы:
Контроллер Siemens RLU 236
Кто-нибудь работал с контроллером Siemens RLU 236? Меня интерисуют некоторые настройки, которые для меня не совсем понятны. В общем я понял как составляется программа. Жду!
Возвращяясь к теме.
огромная просьба помочь подключить электронный привод для клапана SQX62 к контроллеру RLU236.
нужна просто схема подключения.
у меня возникла проблема подключения клемы R .
имееться простое подключение наружного датчика , комнатного датчика и погружного датчиков температуры ,+ 1 3_х ходовой миксер и один 3_х ходовой переключатель ( зима/лето)
так вот, контроллер определил все компоненты, но работа 3_х ходовых мне не нравиться.
ещё раз прошу откликнуться на мою просьбу и помочь решить проблему.
To all
Давайте по-конкретней, что за проблемы ?
Документация, схемы подключений есть ?
to Lex
документация есть, но есть проблема подключения 3_х ходового.
если можно пошагово куда какиеконтакты подключать.
есть на 3_х ходовом контакты G,G0,Y,R,M,U
ВОТ как их подключить к контроллеру RLU236 ? правильно.
я в своём посте описал те датчики и условия . но если нужно опишу более подробно, какие именно датчики стоят и что делают.
в своей практике работаю на HONEYWELL, С СИМЕНС
работаю в первые и если можно , то объсните поподробнее как подключить систему .
заранее благодарю.
P.S. модератору раздела.
если можео , объедените мои 2_а последних поста.
To qantrom
достаточно подключить G, G0, Y.
на приводе:
G - фаза питания АС 24 В
G0 - нейтраль питания АС 24 В (она же опорное для сигнала Y)
Y - управляющий сигнал 0-10 В DC
на контроллере
G1 - фаза питания АС 24 В
G0 - нейтраль питания АС 24 В (она же опорное для сигнала Y)
Y1 (Y2, Y3) - управляющий сигнал 0-10 В DC
то ли лыжи не едут...
файл не могу прикрепить....
буду пробовать
to LEX
огромное спасибо, в принципе так и сделал, R остался свободным контактом.
qantrom@gol.ge мой мейл, если не затруднит, скинь файл сюда.
теперь осталось настроить работу 3_ходового между чиллером и котлом. не переходит на летний режим, остаёться переключённым на сторону котла.
P.S. схему прилагаю.
возвращяясь к теме.
возникла новая проблема, никак не могу решить задачу.
как поставить условия на контроллере что бы температура в контурах не опускалась ниже 16 градусов.
тоесть, заставить работать смеситель (3_х ходовой) на определённую температуру.
схема в предедущем посте..
P.S.
прошу понять меня правильно, в первые делаю этут систему ( обогрев и конденцирование через стены и потолки)
и там условия стоят жёстко - летом не менее 16 градусов, зимой не более 35. имееться ввиду температура воды в контурах.
с сименс я не знаком , поэтому и прошу помощи у Вас.
В доке, например написано:
Общее ограничение (минимум/макисмум с PI-режимом на каждом
последовательном контроллере, или абсолютное ограничение, например, для
температуры или влажности температуры воздуха на притоке), или
температурное ограничение (например, максимальное ограничение перепада
температур в комнате/на притоке). Ограничение действует на все
последовательности.
Минимальное ограничение может быть установлено на нижней установке при
охлаждении (например, охлаждение с DX cooler battery)
• Ограничение последовательностей с PI-режимом на каждом контроллере может
быть минимально или максимально. Ограничение вызывает простую
последовательность (например, возврат тепла на защите от замерзания или
максимальное ограничение температуры обратной воды на установке
обогрева).
Т.е. можно выставить ограничения.
Или нужно подробней, с указанием имен параметров ?
большое спасибо за разъяснение , но
Цитата
Или нужно подробней, с указанием имен параметров ?
было бы желательно, так как я впервые столкнулся с контроллером сименс RLU236.
Господа !!!!!!!!! Кто нибудь !!!!!!!!!!!!Есть дока на русском на этого зверя RLU 236 ?!!!!
Скиньте пожалуйста на maleyev@rambler.ru .А то я весь нет облазил ,а доки нет !!!!!!!!!!!
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...l=RLU&st=40Поиск по форуму рулит

... Там г. olg2004 любезно ссылку выложил. на сайт с РУССКОЙ докой. Заодно и ветку прочитать советую...
Цитата(Maley72 @ 6.6.2009, 21:05) [snapback]396974[/snapback]
Господа !!!!!!!!! Кто нибудь !!!!!!!!!!!!Есть дока на русском на этого зверя RLU 236 ?!!!!
Скиньте пожалуйста на maleyev@rambler.ru .А то я весь нет облазил ,а доки нет !!!!!!!!!!!

Плохо ищете. Лучше всего сперва посещать сайт производителя.
http://www.sbt.siemens.ru/products/HVP/cat...rols/Synco-200/Там справа, под баннерами, есть ссылки, в т.ч. и на руководство по наладке. Весит 4,8 метра, поэтому не выкладываю сюда.
гробокопатели
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.