Допускается ли прокладка Трубы К1 под электрощитовой.
Трубы заложены на глубине 0,4 м. В электрощитовой будет только прочистка.
Электрики сильно возмущаются.
трубы - можно. Прочистку низзя.
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
СНиП 2.04.01-85*
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Мне кажется, что в электрощитовой вообще ничего, связанного с водой не должно быть. А как на счет безопасности того сантехника, который придет прочищать трубы в этой самой прочистке?
Спасибо теперь прийдется в обход делать.
IngenVK прав. Нельзя даже в полу.
А если для прочистки сделать тамбур, а для трубы не большой простенок.
Тогда выйдет что у нас канажка не под Щитовой???
Рисуночок прикладиваю
Помещение 20 Електрощитовая.
300 кб
Простенок не сканает. ПОмещение должно называться иначе. Получается, что в щитовой, но в зашивке.
Эта канажка у вас от этого трапа. Он там для чего?
Может от трапа протянуть до стояка К1-3?
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 9:39)

IngenVK прав. Нельзя даже в полу.
Хм. странно...
У меня был проект похожий, труба под щитовой в грунте.
Я ж правильно понимаю, она под плитой пойдет? Все согласовали, даже замечаний по этому вопросу не было.
насчет - в грунте или под плитой- препятствий и не должно быть, Awarija права.
1 Вариант : без прочистки косым тройником под плитой
2 вариант: тамбур назвать и сделать как положено тамбуром, и дальше, как хочется, хоть с прочисткой, хоть без, хоть в полу, хоть под плитой.
Михаил I
12.7.2007, 11:44
а как же пункт СНиПа 17.10? У Аварии не заметили. Раз на раз не приходится.
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 12:44)

а как же пункт СНиПа 17.10? У Аварии не заметили. Раз на раз не приходится.
В п. 17.10 говорится про пол. Пол имеет определенную величину, если пройти ниже этой величины, то запрета нет. У меня тоже был такой вариант в одном проекте, прошедшем экспертизу. Конечно же, никаких выходов в саму эл.щитовую прочисток быть не должно ни в коем случае, просто труба под толщей пола.
ну если под плитой для вас это в полу?
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 12:44)

а как же пункт СНиПа 17.10? У Аварии не заметили. Раз на раз не приходится.
Цитата
Пол имеет определенную величину, если пройти ниже этой величины, то запрета нет.
Михаил I
12.7.2007, 12:00
Цитата(rig@ @ 12.7.2007, 14:51)

ну если под плитой для вас это в полу?

А в случае аварии на трубе что сделаете? Половину щитовой разнесете?
а в случае прокладки под остальными помещениями, при аварии Вы половину их разносите?
К тому же можно разнести соседнее помещение и вытащить трубу для замены через него... я так думаю...
Михаил I
12.7.2007, 12:06
когда делаю в других помещениях, я делаю в лотках - согласно СНиПу. На 0,1 от пола. Лотки съемные.
Трубы обязательно д.б. обслуживаемыми! Прочистки д.б. в ОБСЛУЖИВАЕМЫХ местах, а не под плитой перекрытия.
В электрощитовых не должно быть никаких труб, тем более канализационных.
Товарищи, читайте СНиП! Сколько можно коворить, ...а вот я так раньше, а вот у знакомых...все согласовывали.
кто говорит о прочистке под плитой перекрытия?
если уж так хочется можно прочистку сделать в пом 21 и 18.
насчет снип , ну честное слово , как рыбы об лед.
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 13:06)

когда делаю в других помещениях, я делаю в лотках - согласно СНиПу. На 0,1 от пола. Лотки съемные.
Трубы обязательно д.б. обслуживаемыми! Товарищи, читайте СНиП! Сколько можно коворить, ...а вот я так раньше, а вот у знакомых...все согласовывали.

Миша, я ела яблоко в этот момент, чуть не поперхнулась, извините! Согласно какого СНиПа надо в лотках каналию класть??? Согласно какого СНиПа канализационные трубы должны быть обязательно обслуживаемыми???
Спасибо Михаил.
НЕльзя так нельзя.
Снип есть СНиП
Один раз незаметили и согласовали, а второй не пройдет
вроде уже нарисовался другой вариант в обход электрощитовой.
Насчет трапа.
Это трап от мусоропровода.
Цитата(vod30 @ 12.7.2007, 13:24)

вроде уже нарисовался другой вариант в обход электрощитовой.
Так, однозначно, лучше всего!
Михаил I
12.7.2007, 13:08
Из внутрянки
прокладку канализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов;
Для Ольги из СНиПа
17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.
Цитата(Михаил I @ 12.7.2007, 14:08)

Для Ольги из СНиПа
17.16. Прокладку под полом трубопроводов, транспортирующих агрессивные и токсичные сточные воды, следует предусматривать в каналах, выведенных до уровня пола и перекрытых съемными плитами или, при соответствующем обосновании, в проходных тоннелях.
Мне полегчало, спасибо, Михаил

Покидаемся пунктами СНиПа

:
"17.9. Прокладку внутренних канализационных сетей надлежит предусматривать:
скрыто - с заделкой в строительные конструкции перекрытий, под полом (в земле, каналах), панелях, бороздах стен, под облицовкой колонн (в приставных коробах у стен), в подшивных потолках, в санитарно-технических кабинах, в вертикальных шахтах, под плинтусом в полу.
Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания с учетом возможных нагрузок."
Пожалуйста, не надо так категорично в следующий раз!
Михаил I
12.7.2007, 14:30
17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
Правильно, Михаил, В полу, а не ПОД полом...
Михаил I
12.7.2007, 14:35
как трубу смонтируют и заменят?
если перед заливкой плиты сделать там канал, то через пом.№8 вполне можно ее вытащить будет, случись что.
впрочем, человек уже нашел выход
Михаил I
12.7.2007, 14:45
ага, лучше обойти

я бы никогда не стал трубу муровать под полом. Она же живаая
Боже мой, Вы думаете, она оттуде незаметно в землю зароется? кошмар какой! а я и не знала!!!
Старые товарищи всегда советуют такие помещения как электрощитовая и тепловой узел старатся стороной обходить.
А то не так экспертиза как свои замучают. НЕПУЩУ.