Hellomoto
14.8.2007, 9:53
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Так получилось,что расчёт вентиляции и дымоудаления для меня дело новое и соответственно проконсультироваться кроме вас не с кем.
Имеем:
Имеется 7 этажное офисное здание,для которого необходимо предусмотреть систему дымоудаления.Имеются две шахты.По расчёту получился расход 20000м3/ч (по 10 на шахту),выбран диаметр шахты 800х500 из кирпича,выбран дымовой клапан КЛОП-2(60)-Д-ЭМ(220)-800х500,выбраны вентиляторы-для дымоудаления ВКР 6,3 ДУ с расходом 20500 м3/ч,900 Па.
Подпор воздуха.Имеется лестничная клетка,для которой необходим подпор и две лифтовые шахты,.По расчёту вышло,что расход воздуха 50000 м3/ч-20000-на лестничную клетку и по 15 в каждую шахту.Выбран вентилятор-ВКР 10 с расходом 53500 м3/ч,980 Па.
Вопрос: с Вашей точки зрения всё ли сделано правильно? Нет ли каких-либо упущений или неточностей?
Заранее огромное спасибо за ответ!
___________________________________
Исходные данные:
7 этажное офисное здание.
Площадь этажа-1300 м2,предполагаемое кол-во людей на этаже-150
В - ширина большей створки двери-0,9 м.
Н - высота двери-2 м.
Кд-1
Высота этажа-3 м.
Как считал:
Выбраны 2 шахты для дымоудаления (см.план).
Дым удаляю из коридоров и холлов,количество дыма-11000 кг/ч на 1 шахту.
выбрал шахту 800х500,посчитал скорость 8,7 м/с.,выбрал дымовой клапан.
Далее расчёт по потерям давления,подсосам воздуха и т.д.
Получил итоговый расход для выбора вентилятора в 20000 кг/ч и 900 Ра.
Во вложении принципиальная схема дымоудаления и план 7 этажа.формат AutoCad 2004
Труфанов Игорь
14.8.2007, 13:53
выкладывай планы и расчеты посмотрим.На словах тяжело представить,может всё о чем ты говаришь и не нужно вообще.
ex_promt
14.8.2007, 15:09
По крайней мере сразу бросается в глаза малость расхода систем дымоудаления. Каждая вытяжная система дымоудаления должна иметь расход в интервале 20-28 тыс.м3/ч.
Производительность системы подпора также несколько меньше "нормальной".
Готовы консультировать, при наличии расчетной аналитики и планов.
Цитата
Подпор воздуха.Имеется лестничная клетка,для которой необходим подпор и две лифтовые шахты,.По расчёту вышло,что расход воздуха 50000 м3/ч-20000-на лестничную клетку и по 15 в каждую шахту.Выбран вентилятор-ВКР 10 с расходом 53500 м3/ч,980 Па.
ВКР 10 - крышный вентилятор для подпора воздуха? В первый раз слышу...
Если нужен такой, есть у "ВЕЗЫ" крышники для подпора типа ВКОП (штатный осевой вентилятор с козырьком от осадков и обратным клапаном). Правда, придется их несколько поставить...
Hellomoto
15.8.2007, 13:16
Исходные данные:
7 этажное офисное здание.
Площадь этажа-1300 м2,предполагаемое кол-во людей на этаже-150
В - ширина большей створки двери-0,9 м.
Н - высота двери-2 м.
Кд-1
Высота этажа-3 м.
Как считал:
Выбраны 2 шахты для дымоудаления (см.план).
Дым удаляю из коридоров и холлов,количество дыма-11000 кг/ч на 1 шахту.
выбрал шахту 800х500,посчитал скорость 8,7 м/с.,выбрал дымовой клапан.
Далее расчёт по потерям давления,подсосам воздуха и т.д.
Получил итоговый расход для выбора вентилятора в 20000 кг/ч и 900 Ра.
Во вложении принципиальная схема дымоудаления и план 7 этажа.формат AutoCad 2004
Вот это другое дело. Сегодня, после работы, выложим свои предложения.
Valentinium
15.8.2007, 14:17
По дымоудалению из коридоров на вскидку:
Расходы несколько завышены, сечение тоже.
В плотности газовой смеси и естественном давлении ошибка. И результат неверно подобранный вентилятор по давлению!!!
Напишите в личку - скину расчет
Да, и для каких климатических условий вести расчет???