Bizzy D
Здравствуйте, я хотел бы задать несколько вопросов, на которые не могу найти чётких, однозначных ответов.

Мне достался проект программирования Desigo, причём вышло так, что в закупке оборудования я не учавствовал, т.е. фактически мне дали железо и сказали - надо.

Насколько я понял, Desigo для связи использует BACnet/LonTalk, и меня интересуют ограничения по длине. В проекте будет использоваться топология типа шина (закуплены терминаторы RXZ02.1). В сименсовском мануале написано что максимальная длина шины 900 м. Это имеется в виду длина от терминатора до терминатора? В то же время в других источниках для LonTalk я встречал значения максимальной длины 2000 м, 2700 м и даже 6,1 км с очень низкой скоростью. Чему из этого верить?

Если потребуется увеличить длину шины, надо будет ставить повторители? Не могли бы вы привести их названия?

Возможна ли произвольная топология (если например сменить терминаторы)? И тогда будет ограничение 450 м. Это расстояние от узла до узла?
ggg__ggg
Длина шины - это ие сть длина шины. Длина фидера ( от устройства до шины ) тоже прописана в мануале biggrin.gif Повторители - любые TAC, Loytec и т.д.
Произвольная топология возможна - терминаторы (2 сопротивления+конденсатор) - паяются элементарно (давно сами делаем). Документация где-то лежит. Найду - выложу.
Bizzy D
Длины фидера я, к сожалению, в мануале не нашел, упоминается только длина LON-шины.

Произвольная топология позволяет достичь любой длины или как? Если нет, то что означают эти 450 метров?

За документацию буду благодарен.
ggg__ggg
Прочитайте, поможет. Чисто по DESIGO поищу .
KDVectra
Цитата(Bizzy D @ 22.8.2007, 10:54) [snapback]159005[/snapback]
...Если потребуется увеличить длину шины, надо будет ставить повторители? Не могли бы вы привести их названия?
...

Помните, что между любыми двумя устройствами не должно оказаться двух и более повторителей подряд. В случае необходимости увеличения протяженности (длины) шины используйте чередование повторитель-маршрутизатор или вместо повторителей - маршрутизаторы, для них нет ограничения на установку подряд.
Bizzy D
Продолжая тему, хочу задать такой вопрос.

С сетью стало более-менее понятно. Но будет ещё участок сети в цехе, расположенном примерно километра за 3-4 от всего остального. Между цехами вроде как проложена оптика и можно будет её использовать. У сименса есть роутер LON - Ethernet/IP с разьёмом под витуху. Получается что надо будет выстраивать такую систему
BACnet/LonTalk -> BACnet Router -> конвертор -> оптика -> конвертор -> АРМ

А теперь вопрос, существуют ли роутеры сразу на оптику?
Lex
У сименса - нет.
Bizzy D
Тогда вопрос: а у кого есть?

Сименс похоже вообще не предполагает, что могут понадобиться даже повторители или маршрутизаторы на lon, для увеличения длины шины.
Lex
У других производителей.
А что конверторы так дороги ?
Сименс предполагает, что могут понадобиться повторители или маршрутизаторы.
Просто и так много производителей подобной техники,
при этом ничего криминального они в сеть не внесут, поэтому не важно,
чьего производства будут стоять повторители или маршрутизаторы.
Это все равно, что Сименс выпускал бы ethernet свитчи, в конкуренцию 3кому...
Pasekov
Цитата(Bizzy D @ 6.9.2007, 11:47) [snapback]163736[/snapback]
Сименс похоже вообще не предполагает...

Те ограничения, о которых Вы говорили на длину шины, "придумал" не Сименс.
Вы сами упомянули о решении BACnet/IP. Или Сименс должен был предполагать о том, что в Вашем случае за 3-4 км будет цех и туда будет проложена только оптика?
Не обязательно "любить" Сименс, но почему-то Вам достался именно он...
Любая техника, и BACnet не исключение, не идеальны, а в области автоматизации зданий, не смотря на рекламу, на самом деле многого еще нет...
Насколько мне известно, ни один производитель из области автоматизации зданий, не делает сам все, что может понадобиться в случае использования оптики. Они все похоже не предполагают, что есть Россия и Bizzy???
Bizzy D
В продолжение темы хотел бы задать вопрос уже про Desigo Insight.

Что вообще означают программные точки, которые закупают для лицензии? Почему они так соотносятся с физическими? И почему версия Desigo Insight V3 требует больше точек, чем V2.35?
Lex
Цитата
Что вообще означают программные точки, которые закупают для лицензии?

Это некая виртуальная "единица измерения" программного обеспечения.
По большому счету они ничего не обозначают.
Цитата
Почему они так соотносятся с физическими?

Задайте вопрос производителю.
Цитата
И почему версия Desigo Insight V3 требует больше точек, чем V2.35?

Неправда ваша. Не больше.
Bizzy D
Цитата(Lex @ 24.9.2007, 13:30) [snapback]168953[/snapback]
Неправда ваша. Не больше.


Сейчас дозаказываем тыщу точек на лицензию, дальше цитирую "...Если захотите поставить новую версию DESIGO V3, то это будет стоить еще 400 точек..."
Lex
Хм, тогда надо смотреть состав компонентов ПО.
может какая часть подорожала у них....
Bizzy D
Продолжаются вопросы.

Ранее KDVectra сказал, что нельзя ставить два повторителя подряд. Но в описании на повторитель TACа сказано, что "Если нет роутеров, для увеличения диапазона можно использовать до 3 повторителей." и "При использовании роутеров - не более одного повторителя между двумя роутерами.". Поверить мануалу или живому человеку?

И ещё вопрос. А как физически обычно подключают к шине фидеры. Там надо ставить что-то вроде тройника. Мы пока решили просто соединять последовательно, т.е. вести кабель от клеммника до клеммника.
Pasekov
Цитата(Bizzy D @ 6.11.2007, 16:13) [snapback]186084[/snapback]
Продолжаются вопросы.

Вы уже нашли и еще найдете ответы на Ваши вопросы.
Поделитесь с нами?