Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляторы последовательно
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Kks
Ситуация - надо удалить воздух расходом 16000 м3/ч. Сопротивление сети 300 Па со стороны всаса +50 Па на решеточку наружную. Желательное оборудование - осевой вентилятор (выброс через решетку в стене здания). Попробовал найти подходящий, не нашел. Но поиски не окончены, буду искать. Но заказчик уже спрашивал как я отношусь к установке двух осевых вентиляторов друг за другом. Был бы напорный участок, еще можно было понять, но на всасе tomato.gif . Если есть у кого время и желание - объясните что происходит при установке друг за другом двух вентиляторов.
Pesok
Почему нет, есть такие 16000 м3/ч и 300 Па, без проблем BSH Babcock AXN 12/56/560 цена вопроса 1600 евро, мотор 3 кВт.
При установке последовательно у двух вентиляторов плюсуется давление с какми-то потерями, но не расход....
Kks
ОО, хорошо если есть, а можно еще узнать какой нить телефончик или сайтик что бы поподробнее информацию получить.
А насчет складывания давлений все-таки сомневаюсь, все таки среда воздух, турбулентность и все такое sad.gif
Pesok
Смотрите здесь


Сайт по вентиляторам
Там изображены осевики дымоудаления, но есть и обычные...


А насчет складывания, это не я придумал, а немцы.... У осевиков классически низкое давление... cool.gif
Караджи В.Г.
Нельзя складывать давления двух последовательных осевых вентиляторов, если не раскрутил и не успокоил поток на выходе первого вентилятора. У нас в "Рукрводстве..." о всяких параллельных/последовательных работах вентиляторов довольно подробно расписано.
С уважением, В.Г.
Kks
У нас это где? Дайте ссылочку для самообразования.
NOVIK_N
Можно за одним вентилятором направить и на Луну, используя оную для перевалочной базы. Даже если есть Комвен с вентилятором ВО-13-284 12к/40-6,3 или Лада-Флэкт с FTDA-063-3-06-32.
С уважением, NOVIK_N.
Нестор
Да уж, кроме как у немцев купить такой вентилятор неукого! bleh.gif

Можно использовать и вентилятор с рабочим колесом серии К 109-19 (делает Орелхолодмаш) ВО-6,3.
Kks
Подобрал ВО 13-284-12к/40-6,3. Все устраивает, жаль только никто не может дать шумовые характеристики sad.gif
Нестор
biggrin.gif Такое впечатление, что "Старика Хотабыча" никто не читал и не смотрел фильма, самолет гудит но летит, если не гудит то и не летит, а падает.
Шуметь будет, конечно!

Если вентилятор на 1500 об/мин и 6 лопаток в РК=> 88-90 Дба
Kks
Спасибо, я на 90 Дб и заложил шумоглушилку
Pesok
Знаете почему вентиляторы дымоудаления сплошь отечественные rolleyes.gif , потому что вентилятор дымоудаления работает всего ОДИН РАЗ...... biggrin.gif в момент пожара, потом его меняют...

Кстати никаких проблем с доставкой вентиляторов из Германии у нас нет, мы возим оттуда оборудование фурами, а если надо привезем и штуку... wink.gif
Караджи В.Г.
Для KKS:

В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим.
Звоните, вышлем.
С уважением В.Г.
Pesok
Цитата(Kks @ Oct 28 2005, 13:55 )
Спасибо, я на 90 Дб и заложил шумоглушилку

biggrin.gif Закладывайте на большее...
Вентилятор BSH Babcock AXN 12/56/560 3 кВт шумит на 95 дБ...
А отечественный только на бумаге шумит на 90 дБ, а может у нас децибелы толще... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Pesok
Цитата(Караджи В.Г. @ Oct 28 2005, 14:15 )
Для KKS:

В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим.
Звоните, вышлем.
С уважением В.Г.

clap.gif Браво.... Особенно учитывая что с 1917 года инновент основной проектировщик вентиляторов для всей российской промышленности, по их заверениям.... tongue.gif
Идут по пути Инроста? Те тоже как-то книгу выпустили как учебник для ВУЗов... Только тогда действительно из МГСУ приходили люди которые из всех вентиляторов знали только ВРы...
И это уже не смешно... blink.gif
Антонн
У немцев спаренный вентилятор имеет маркировку BVZAXN, по моему. Но могу ошибаться. Ставили такой на дымоудаление. У него как раз суммируется давление. Оно более 800 Па. huh.gif
Kks
Для Караджи В.Г. Спасибо, я нашел на вашем сайте данные статьи, буду ознакамливаться.
Остальным - спасибо, в этом случае забью наше отечественное оборудование, тем более знаю что монтажники поставят все свое оборудование, они по предыдущему корпусу еще ничего моего не поставили, поэтому как все это будет работать это их проблеммы.
Pesok
clap.gif вот так...
Vano
Цитата(Караджи В.Г. @ Oct 28 2005, 14:15 )
Для KKS:

В этом году "ИННОВЕНТ" выпустил дополненное издание "Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования". Там, в частности, и о последовательном соединении вентиляторов, и много чего другого. Мы его раздаем всем желающим.
Звоните, вышлем.
С уважением В.Г.

Всем рекомендую.
Очень полезный труд.
Спасибо авторам.
Guest
VANO реклама здесь не нужна
Guest
Kks-что на всасе сидит то и есть сеть(если у тебя на всасе 50 а сеть 300 - найми спеца)
vko
Кто аэродинамику учил должен знать, что результирующее давление последовательно включенных нагнетателей (впрочем, как и производительность у параллельно включенных) при работе на единую сеть может быть даже меньше давления (производительности) одного нагнетателя.
Все зависит от характеристики сети.
Pesok
КВО, а где вы учили аэродинамику? biggrin.gif
Василич
По моему при параллельном подключении нагнетателей возрастает расход, а при последовательном давление.
wink.gif
Pesok
Цитата(Василич @ Nov 7 2005, 16:32 )
По моему при параллельном подключении нагнетателей возрастает расход, а при последовательном давление.
wink.gif

Вы правы... rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.