Доброе время суток! Вопрос: Чем изолировать воздуховоды, проложенные в подземной парковке жилого дома? Надо ли изолировать приток, и вытяжку? Надо ли их штукатурить? Они относятся к общеобменной вентиляции.
инж323
Для чего?
kre4et
Не хотелось тему новую создавать...
У меня тоже вопрос, можно ли выброс воздуха из торг ценра и холлов офисного здания завести как приток в подземную парковку (теплую на +5)?
инж323
Эт сделать общую систему для двух разных пожзон?
kre4et
Да!
При сигнализации с обоих сторон выт. агрегата закрываюся дымовые клапаны.
ФВС
Общеобменка не изолируется-ниприток, ни вытяжка, дымоудаление - да
Артем_VSSM

инж323 Дата Вчера, 19:15
Для чего?

Чтобы при пожаре они(воздуховоды) не обгорели. Или это все не обязательно?
инж323
Вы с воздуховодами в одной пожзоне, огнезащита и теплоизоляция(теплопотери в само помещение идут) им не требуется.После пожара их выкинут(хоть в изоляции , хоть нет) при ремонте и положат новые.
Задача огнезащиты на транзитных воздуховодах- сохранить его целостность на время пожара и не дать распространиться огню в другие помещения.Как и огнезадерживающего клапана.
Артем_VSSM
Благодарю за ответ. biggrin.gif