Цитата(Сергей В. @ 23.7.2008, 23:19) [snapback]274921[/snapback]
Нормальная проверка только контрольным разрядом. Необязятельно по одному, можно собрать их в батарею на 48 или 60 В
В батарее вы не сможете определить состояние всех элементов, А только самые слабые.
По любому, учитывая складское нахождение АБ их нужно зарядить и брать для этой цели только те, НАПРЯЖЕНИЕ которых состовляет хотя бы 50% остальные мусор, Элементы с сульфатированными выводами тоже мусор. Если есть возможность визуального контроля при заряде, то те АБ на которых очень быстро выросло напряжение тоже мусор. А вот с теми которые сопротивляются и медленно поднимают напряжение стоит заниматься. Предварительную оценку можно сделать активной нагрузкой (т.е. нагрузочная вилка). Современные герметичные кислотные АБ тестируются приборами поставляемыми изготовителями FLAMM, VATRA и т.д
А вообще то как в свое время писал Устинов "Аккумулятор ... в конечном результате не предсказуем и отвергает теоритические расчеты. Что вышло, то вышло"
Восстановление АБ дело очень затратное по всем статьям и на бумаге не излагается, за исключением - Вы АВТОР и гоните печатные листы для объёма и гонорара.