Господа, кто-нибудь может подсказать центробежные вентиляторы из чёрной стали одностороннего всасывания (улитки), среди которых имеются вентиляторы с асинхронным 6-ти, 8-ми полюсным двигателем, и на которые имеется график зависимости производительности и спектр звуковой мощности со стороны всасывания, которому можно доверять?
В первую очередь, важен критерий истинности информации. Потому что, например, приводимому спектру звуковой мощности вентиляторов ВР 86-77 и ВР-300-45 ОАО "МОВЕН" со стороны всасывания доверять нельзя. Точнее его просто нет. Есть акустическая характеристика со стороны нагнетания и фраза в примечании (которая говорит о многом): «на стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведённых в таблице».
Условия эксплуатации: наружная установка с козырьком над двигателем (полная защита от прямого попадания осадков); температура окружающего воздуха от минус 28 до плюс 40 град.С; положение в пространстве - безразличное или несколько относительно горизонтальной оси.
Ещё одно условие: должен иметься Поставщик (или Производитель) вентиляторов на территории России (лучше - в Москве).
Буду признателен за информацию.
smile.gif
s-l
Попробуйте посмотреть продукцию НЭМЗ "Тайра" (новосибирск). Но, говорят, аэродинамические характеристики у них на самом деле ниже, чем написано.
ss.23
Провёл поиск и обзор информации по подходящим вентиляторам. Возможно, кому-то эта информация пригодится на будущее. Поэтому решил сделать маленький отчёт.
С горечью приходится констатировать, что более половины производителей вентиляторов вообще себя не утруждают определением и предоставлением подробной информации по шуму. sad.gif
Четверть производителей предоставляют информацию частично, и лишь единицы дают полную информацию по шуму, но только в одной точке графика зависимости "производительность - давление" (либо точка соответствия не указывается).
Например,
ИННОВЕНТ на свои квадратные вентиляторы даёт спектр шума только до №4, и к какой точке диаграммы производительности он относится - не ясно; на остальные вентиляторы информации нет;
РОЗЕНБЕРГ на что-то даёт, на большую часть (90%) продукции информация по шуму отсутствует; ROVER (он же WOLTER) - ситуация в точности повторяет положение у РОЗЕНБЕРГа;
КВМ - или даёт только суммарный уровень (не понятно, к какой точке диаграммы производительности), или по большей части информация по шуму отсутствует;
ВЕЗА - не рассматривал по причине жалоб на качество требуемых мне типов вентиляторов;
МОВЕН - как я уже писал, даёт спектр только со стороны нагнетания (скорее всего - это точка С диаграммы производительности, с максимальным расходом), на свои новые квадратные вентиляторы шум вообще не указывает, как и на некоторую часть своих выпускаемых вентиляторов;
OSTBERG - предоставляет полный акустический спектр на ходовые модели вентиляторов (но с соответствием точке на диаграмме производительности - полная неясность), на вентиляторы центробежные со спиральным корпусом информации по шуму - нет; моделей вентиляторов с асинхронным стандартным двигателем - нет ;
SOLER & PALAU – если акустический спектр и даёт, то совершенно не ясна место замера шума, либо приводит суммарный уровень непонятной акустической величины, и не понятно к какой точке относящейся; а по большей части вообще считает, что информация по шуму – это излишество; вентиляторы с 6-ти полюсным двигателем часто отсутствуют (вероятно – по той же причине); цены – средние для европейского рынка;
SYSTEMAIR - информация по шуму практически полная по всем моделям, но только для точки диаграммы производительности, соответствующей максимальному КПД; для точки диаграммы производительности, соответствующей максимальной производительности - информации по шуму - нет; моделей вентиляторов с асинхронным стандартным двигателем - единицы - это кухонные и взрывобезопасные; ну и цены - довольно-таки высокие.
---------------
Собственно, от чего ушёл, к тому же, в конечном итоге и вернулся. REMAK даёт полную информацию по шуму во всех точках рабочей области всех вентиляторов. Правда, для этого во многих случаях надо провести подбор по программе AeroCAD, но лично меня это не тяготит. К сожалению, у этого производителя нет вентиляторов с асинхронным стандартным двигателем. Цены также не всегда приемлемые, хотя они ниже, чем у SYSTEMAIR; примерно находятся на уровне (или несколько ниже) цен на вентиляторы OSTBERG.
------------------
В целом, ситуация с информацией на рынке вентиляторов не радует. :wacko:
Гость
Вот тут вроде есть все, что Вам надо
ss.23
Понятно, хотя и не всё. Какой тип двигателя - так и не понял (внешнего вида также нет).
В принципе, ситуация, как у Ремака (т.е. для получения полной информации надо сделать подбор по программе), с существенной разницей в уровне цен.
И лично для меня - разница ещё в том, что программа AeroCAD у меня уже есть (причём на русском языке), а программы Flakt Woods нет. smile.gif
ss.23
Ещё раз решил вернуться к МОВЕНу (уж очень цена у них привлекательная). И заметил то, на что не обратил внимание при беглом просмотре, и что меня окончательно разочаровало.
Смотришь таблицу акустических характеристик, вместо уровня звуковой мощности стоит обозначение уровня звукового давления (что не верно). Ладно, проехали...
Смотрим значения по октавам (например, ВР-86-77-6,3 (2,2 х 935)), при среднегеометрической частоте звуковая мощность 89 дБА, а при этом суммарный уровень - написано, что равен 86 дБА. Явное не соответствие. Не может быть логарифмическая сумма меньше максимального из слагаемых. Просчитал по известной формуле. Оказалось, что суммарный уровень звуковой мощности равен на самом деле 91 дБА (а не 86 дБА, как написано в каталоге МОВЕН). При этом суммарный уровень корректированный (с учётом коррекции по шкале С на восприятие человека) равен по расчёту 90,5 дБА. И как после этого верить солидной фирме? blink.gif