Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диаметр труб отопления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
antonio
В проекте по ошибке был занижен диаметр трасс на 1 порядок. Подскажите какие недостатки могут возникнуть при эксплуатации?
MMM
Повышенное сопротивление, увеличенные потери на трение как следствие большая скорость теплоносителя и возможен шум
ТТГВ
Либо снижение расхода и недогрев в СО
Styx
Цитата(MMM @ Feb 3 2006, 20:27 )
Повышенное сопротивление,

Как следствие,изменение скорости вращения вала насоса -> увеличение расхода эл.энерги
Бездомный_жив
Цитата(Styx @ Feb 9 2006, 14:36 )
Цитата(MMM @ Feb 3 2006, 20:27 )
Повышенное сопротивление,

Как следствие,изменение скорости вращения вала насоса -> увеличение расхода эл.энерги

ИМХО наоборот, уменьшение расхода теплоносителя - уменьшение расхода электроэнергии.
lerik
Ни чего особеного. Вырастет сопротивление, упадет скорость, теплоноситель быстрее остынет, увеличится разница между температурами обратки и подачи. Может накрытся насос если без тепловой защиты. (Потрогайте его может он горячий) . Если источник котельная может накрытся котел, если источник теплосеть может приидти штраф. Совет пересчитать гидравлику, Попытатся отбалансировать(если есть запас мощности у насоса) либо поставить мощнее насос. Или переделать трассы. Или ни чего не трогать, если терпимо( например считали дельту 10 а станет 15 мало кто заметит эту разницу.) С Уважением.
Styx
Цитата(Бездомный_жив @ Feb 9 2006, 15:46 )
Цитата(Styx @ Feb 9 2006, 14:36 )
Цитата(MMM @ Feb 3 2006, 20:27 )
Повышенное сопротивление,

Как следствие,изменение скорости вращения вала насоса -> увеличение расхода эл.энерги

ИМХО наоборот, уменьшение расхода теплоносителя - уменьшение расхода электроэнергии.

Я имел в виду,что для того,чтобы сохранить заданные параметры,надо перключить насос на большую скорость,следствием чего будет увеличение расхода эл. энергии. Или не так?
MMM
Цитата
Ни чего особеного. Вырастет сопротивление, упадет скорость, теплоноситель быстрее остынет, увеличится разница между температурами обратки и подачи. Может накрытся насос если без тепловой защиты. (Потрогайте его может он горячий) . Если источник котельная может накрытся котел, если источник теплосеть может приидти штраф


А в остальном прекрасная маркиза все хорошо-все хорошо!!! biggrin.gif
tiptop
Цитата(antonio @ Feb 3 2006, 19:49 )
В проекте по ошибке был занижен диаметр трасс на 1 порядок. Подскажите какие недостатки могут возникнуть при эксплуатации?

Это же очень просто - располагаемый напор теплоносителя, достаточный для работы систем отопления, будет только у ближайших по трассе потребителей (и то - только в лучшем случае).
Бездомный_жив
Цитата(Styx @ Feb 9 2006, 16:06 )
Я имел в виду,что для того,чтобы сохранить заданные параметры,надо перключить насос на большую скорость,следствием чего будет увеличение расхода эл. энергии. Или не так?

ну если есть куда переключать, то конечно так.
А общие последствия будут в зависимости от схемы, разные случаи бывают, надо конкретно смотреть
Alex_
Цитата(antonio @ Feb 3 2006, 19:49 )
В проекте по ошибке был занижен диаметр трасс на 1 порядок.

На 1 порядок или на 1 шаг размера трубы??? Вы так, батенька, не шутите, ибо 1 порядок - это в 10 раз ... А вообще правильно ответить можно, только зная все условия и видя проект. Диапазон возможных ситуаций огромен.
tiptop
Цитата(Alex_ @ Feb 9 2006, 18:33 )
На 1 порядок или на 1 шаг размера трубы???

А я, было, так и подумал, что "на порядок"...
Надо бы поаккуратней с терминами...
А, вообще, речь то идёт о теплотрассе сети теплоснабжения или о какой-то магистрали системы отопления ?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.