Добрый день, коллеги! Заказчик поставил задачу: Есть два чиллера на 407 и 134 фреонах. Энергоэффективность 134 выше, но и цена больше. Чиллер снабжает холодной водой центральные кондиционеры. Как посчитать окупаемость более дорогого чиллера на 134 фреоне? Мысли такие: Максимальная температура, принятая для подбора чиллеров - +33 град. С. Нагрузка на компрессора чиллера 100%. Центральные кондиционеры подают воздух в помещение с температурой +15 град. С. Т.е. при температуре + 15 град. С нагрузка на компрессоры - 0%. Режим работы 16 часов/сутки. Из СНиПа "Климатология" выбрать количество часов в год с температурой +17; +19; +21; +23 и т.д. до +33 (шаг приблизительно 10%) и соответственно, потребление электроэнергии компрессорами от номинала будет пропорционально количеству часов стояния этих температур. Или намудрил? М.б. кто-либо делал такой расчет и все значительно проще? Помогите, кто может

! Дали сутки на ответ! Аркадий
Я бы посчитал по колхозному
Вот таблица ASHRAE.
http://www.mediafire.com/?egdx1xxtbo9Последний абзац.
На каждый киловат холода агрегат на R134 потребляет 0.144 кВт, а на R407-0.148 кВт. Таким образом, за каждый час работы агрегат на R134 потребит электричества меньше на Q*0.004 кВт, где Q-холодопроизводительность агрегатов.
При стоимости электричества в Белоруссии 116уе, экономия за час составит Q*0.464 уе. При разнице в цене, скажем, 10000уе, агрегат на R134 окупится через 10000/(Q*0.464) часов работы.
Спасибо, narkom! К сожалению, колхозный способ здесь не пройдет: во-первых, у меня получились несколько другие цифры соотношеня холодопроизводительности чиллеров и их потребляемой мощности (R407 - 196/470=0,417; R134 - 165/468=0,353), а во-вторых, мне надо прежде всего знать сколько часов в год (точнее за летний сезон) чиллер работает с приведенной к 100% нагрузкой (есть время, когда компрессора чиллера не включатся или когда вклчается часть компрессоров). Вчера вечером посетила еще одна мысль: по аналогии с формулой расчета годового потребления тепла на систему вентиляции посчитать годовое (сезонное) потребление холода. К сожалению, не имея под рукой СНиП "Климатология" (на работу только в понедельник!) не знаю, есть ли там цифра средней температуры за летний период (аналог средней температуры отопительного периода) и найду ли я количество дней со средней температурой + 15 град. С и выше (аналог продолжительности отопительного периода)? Аркадий
Volander
11.1.2009, 16:55
У нашего производителя есть хитрая программа для сравнения энергетической эффективности чиллеров обычных, оснащенных ЭРВ и с фрикулингом. Расчет идет для указанного города (в Европе). Там собраны статистические данные по температурам и их времени в течение всего года. Используя эти данные, можно посчитать энергопотребление чиллера в кВт*ч в течение всего года. Единственное, могу помочь с расчетом только для R407c, так как на R134a программы пока нету. Расчет пригоден для круглогодичного использования.
nizercat
11.1.2009, 17:03
А кто есть производитель?
vadim999
11.1.2009, 18:42
narkom Дата 9.1.2009, 23:54
На каждый киловат холода агрегат на R134 потребляет 0.144 кВт, а на R407-0.148 кВт.
ArFey Дата Вчера, 10:52
...холодопроизводительности чиллеров и их потребляемой мощности (R407 - 196/470=0,417; R134 - 165/468=0,353),...
Господа, звиняйте за занудство, но по моемому, Вы оба "не в ту степь" с цефирью. От шЫбко много, однако, до меньше не куда.
Цитата(vadim999 @ 11.1.2009, 17:42) [snapback]337322[/snapback]
Господа, звиняйте за занудство, но по моемому, Вы оба "не в ту степь" с цефирью. От шЫбко много, однако, до меньше не куда.
Цифры взяты из каталога оборудования. Понимаю, что в эту цифру вошло и энергопотребление 10 осевых вентиляторов, обдувающих конденсатор. Хотя, думаю, что на фоне энергопотребления компрессоров энергопотребление вентиляторов едва ли превысит 7-10% от общей суммы. Но суть то вопроса не в этом. Главное - это понять, как привести общее время работы компрессоров к времени работы со 100% загрузкой! Ближе всего к ответу пост Volander'a, но, к сожалению и там засада! Аркадий
nizercat
12.1.2009, 12:06
Аркадий, сохранял себе кое какие выкладки...
По проценту загрузки можно пользоваться усредненными данными. Например Eurovent определяет коэффициэнт энергетической сезонной эффективности с учетом следующих данных:
3% времени в течении года чиллер работает при 100%-ой нагрузки и с учетом температуры наружного воздуха 35С
33% времени чиллер работает при 75%-ой нагрузки и с учетом температуры наружного воздуха 30С
41% времени при 50% и 25С
23% времени при 25% и 20С
Для расчета годового энергопотребления необходимо запросить у поставщика значения EER при выше описанных условиях эксплуатации. При этом можно вычислить значение потребляемой мощности для 3% 33% 41% 23% времени эксплуатации в течении года. Если все сложить получится годовое потребление.
...может поможет
Андрей
Volander
12.1.2009, 12:17
Цитата(cat @ 11.1.2009, 17:03) [snapback]337270[/snapback]
А кто есть производитель?

производитель- AIREDALE.
www.airedale.com
Андрей, спасибо огромное! Это именно те цифры, которые требовались. Более точных цифр, увы, найти невозможно. Но и эти усредненные уже кое-что! Аркадий
vadim999
14.1.2009, 16:30
ArFey Дата 12.1.2009, 11:52 .. Но суть то вопроса не в этом. ...
+1 (естественно)
cat Дата 12.1.2009, 12:06 ... сохранял себе кое какие выкладки...
Тогда Nср = 0,584 х N100% и Тср = 26,15грС . (ср., 100% - индексы) .
Откуда ^W = (Nср.i - Nср.j) х 16 х 22, кВт х час, за месяц. ( i, j - соответствующие хладагенты, 22 - кол-во раб дней в месяце).
Осталось только найти обоснование значения nср за год ( nср - кол-во и продолжительность работы Х/М по месяцам ), типа "выкладок", a^la CATа.
Правильно-ли понял "ход мыслей", Ваших рассуждений?
P. S. Извините, что вмешался, но недавно (увы, уже в прошдом году) с "группой товарищей" пытались решать подобную задачу, но в относительных (безразмерных) величинах, и для разнных значений То. Все ср (средние значения) пришлось "обходить" с использованием "искуссвенных приемов" математики. Все здравые посылки съдальсь погрешностями "приемов".
nizercat
14.1.2009, 16:51
Вадим, прочитал ваш коммент, "нифига не понял"
Эти выкладки копировал здесь же с форума (не помню с какой темы), потом эти же цифры видел в Каталоге Карриер на один из чиллеров.
В ближайшее время планирую проводить расчет (условно- показательный) по энергопотреблению чиллера, опираясь на суточные значения температуры за (ну хотя бы) месяца три.
Еще реальнее просчитывать моментное холодопотребление системы, и соответственно режимы чиллера при этом холодопотреблении системы (вот когда можно понять, что эффективнее 2 чиллера на 30 % загрузки, или 1 на 60 %

)
Кароче когда свершится сие деяние, я буду богат, а пока горбатимся на дядю
Будут мысли, делитесь (если конечно будет желание)
vadim999
14.1.2009, 18:15
cat Дата Сегодня, 16:51 Вадим, прочитал ваш коммент, "нифига не понял"
Андрей, извините за досадную корреторскую опечатку. Сей пост полностью адресован Mr.ArFey, но пропустил (пока воевал с "клавой") указать адресат "То ArFey" после Вашей цитаты.
Теперь генераторами мыслей в этой теме являетесь Вы и Аркадий, - пока наше дело только домысливать. Спасибо, Вадим.