Добрый день. При прокладке нескольких кабелей, допустим ВВГ, ПВС, КВВГ в одном лотке, необходимо ли затягивать их в гофрированные трубы? В нормативной документации встречал, что это необходимо делать только за подвесными потолками категории НГ или Г1, а как поступают в других случаях?
HasBolla
2.1.61. В коробах провода и кабели допускается прокладывать многослойное упорядоченным и произвольным (россыпью) взаимным расположением. Сумма сечений проводов и кабелей, рассчитанных по их наружным диаметрам, включая изоляцию и наружные оболочки, не должна превышать: для глухих коробов 35 % сечения короба в свету; для коробов с открываемыми крышками 40 %.