Полная версия этой страницы:
Как комиссится vitotronic 333
Собственно вопрос в названии темы.
Либо, как узнать ID чипа конкретного контроллера. Без того или другого контроллер не виден в LonMakere.
А service-pin разве на контроллерах отсутствет? Да и наклеечки должны быть.
А вообще на форме тема с котлами Viessman+LON обсуждалась не единожды. И ссылки на родную документацию и советы опытных там имеются.
Пройдитесь поиском по форуму.
Потому и спрашиваю, что все уже просмотрено в 4 глаза вдоль и поперек. Кстати в СПБ представительстве Виссмана тоже не могут ответить.
C помощью NodeUtil сканируйте Lon-сеть (Find devices in all (1)-byte domains). После этого появится список всех контроллеров в сети с длинной домена в 1 байт. В домене 07 должен быть ваш контроллер. Затем можно посмотреть все необходимые параметры контроллера.
> mamohtei
Сделал, как сказали. В домене 0х07 утилита ничего не нашла, но нашла устройство в домене 0x4A. Что это за устройство? Кроме интерфейса TP/FT-10 и 333-го ничего не подключено.
Вот вывод утилиты:
NodeUtil> Find devices in all (1)-byte domains
Finding devices in all 1-byte domains. Press any key to stop.
Received an ID message from device 1.
Program ID is 9000805200030402
Finding devices in domain 0x4B. (это уже следующий домен пошел)
У вас должно быть два устройства:
0 – Lon-интерфейс
1 – найденное устройство
Можно проверить, что это за устройство, зайдя в Device Menu ((G)o to device menu....)
Создайте xif-фaйл (Create device interface ((X)IF) file.)
Потом просмотрите созданный xif-файл.
> mamohtei
Ну вот, файл получил (загружен на форум). В нем не сказано, какое устройство, но вроде как по составу переменных - 333-й. Тогда непонятно, почему изменен домен с 07 на 4A. И как все-таки получить ID чипа для LonMakera.
Нет, файл отличается по составу от того, который я скачал с Виссмана (9000805300030402_LRKH2104.xif). В файле с сайта 46 переменных, а в полученном утилитой - 61, хотя по составу сильно похожи.
Аналогичный xif-файл и у меня получился. В верхней части файла есть строка device self documentation, в которой указывается информация об устройстве:
Цитата
"&3.2@0NODE,5CFDM,5DHWC,5HCC1,5HCC2,5HCC3,5PM1,5PM2,5PM3,5PM4
В данном случае, как я понимаю, зашифрованы названия функциональных блоков Vitatronic 333:
0NODE – Node Object
5CFDM – Central Flow Demand Manager Object
5DHWC – Domestic Hot Water Controller Object и т. д.
А интересующую вас информацию можно посмотреть с помощью пункта меню в NodeUtil (Display device (L)ist). На экране высветится Device ID, Neuron ID, program ID каждого устройства. И мой вам совет — читайте ReadMe NodeUtil, там можно найти всё, что вас интересует.
Цитата(cskcsk @ 3.4.2009, 13:32) [snapback]374084[/snapback]
Нет, файл отличается по составу от того, который я скачал с Виссмана (9000805300030402_LRKH2104.xif). В файле с сайта 46 переменных, а в полученном утилитой - 61, хотя по составу сильно похожи.
А вот 9000805200030401_LRM_2102.xif с Виссмана очень похож на ваш xif-файл
> mamohtei
Все равно ничего не получается, даже зная ID.
Вот, что дает утилита NodeUtil:
Device status:
Packet errors detected = 0
Transaction timeouts = 1199
Receive trans full errors = 0
Lost msgs (no app buff) = 0
Missed msgs (no net buff) = 0
Packets received by device = 9654
Packets addressed to device = 838
Messages sent to MAC layer = 5577
Retries = 3597
Backlog overflows = 0
Late acks or responses = 0
Collisions detected = 0
EEPROM lock = Clear
Last reset cause = External
Device state = Configured, On-line <------- Устройство в сети
Firmware version number = 7
Neuron model = 3150
Last error logged = None
Однако LonMaker при выполнении команды Discover Device сообщает - 0 device found, ну и соотв. на прочие команды из контекстного меню отвечает, You are currently offnet и предлагает сперва выполнить commission.
Это какой-то мрак. А мне еще ведь разбираться со шлюзом Anybus-Modbus
Отвечу на один вопрос:
Цитата(cskcsk @ 2.4.2009, 16:50) [snapback]373657[/snapback]
... как узнать ID чипа конкретного контроллера. Без того или другого контроллер не виден в LonMakere.
Цитата(cskcsk @ 3.4.2009, 2:23) [snapback]373795[/snapback]
Потому и спрашиваю, что все уже просмотрено в 4 глаза вдоль и поперек. Кстати в СПБ представительстве Виссмана тоже не могут ответить.
Посмотрите еще раз
Viessmann > Руководство по LON > стр.70
--
Успехов!
Спасибо всем за помощь, однако мне так и не удалось подключиться лонмэйкером к витатронику. При нажатии на + и - действительно на экране контроллера загорается надпись "Сервице ПИН" (такая русификация), однако на диаграмме в Visio узел так и не появляется. Я пытался сам его отрисовывать и либо назначать ID, полученный программой NodeUtil, либо выполнять commission, когда в LonMaker появляется анимация в виде руки, нажимающей кнопку, но без результата.
Можно было бы грешить на неисправность интерфейса или контроллера, но программа NodeUtil его видит.
Еще забыл сказать, что когда нажимаю + и - , значение в поле Total Received (в диалоговом окне LonMaker'a) увеличивается на 1, т.е. LonMaker все-таки комиссии принимает, но почему-то никак не реагирует на это.
А может повторить все с чистого листа?
Иногда зарешистрированные темплейты мешают рабоать, иногда Лонмейкер выделывается. Надеюсь, что мой совет таки совет.
Так это и есть - с чистого листа. Позавчера снес винды под ноль и заново все ставил.
Вчера вот наметился какой-то сдвиг, а сегодня пришел, запустил ЛонМайкер и получаю сообщения
'Could not listen on poet/tcp: the adress specified is already in use(-2532)'.
'Database eror. (Subsystem:: LNS, #25)[DB #-2506]
'The global database is not open. (Subsystem:: LNS, #64)
И ни открыть существующую сеть, ни создать новую не дает.
Вы на столе или в котельной экспериментируете? =)
вот такая же ситуация -
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35149 потерял сведения о кредитах
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.