Подскажите,( арендатор упорно хочет установить еще одну ветку с диффузорами с сумарным расходом 300 кубов. По проекту в основном воздуховоде установлен дроссель-клапан, отрегулированный на 3000кубов 4,2 м/с на это пмещение. При этом вся система воздуховодов отбалансирована по максимуму ). Подскажите что необходимо сделать что бы не изменится расход воздуха у других арендаторов. (получается прикрыть дросель для получения 2700 куб. )????
too_zerocool
20.5.2009, 9:53
в зависимости от того, какая у вас существующая разводка воздуховодов. Если требуется врезать дополнительную ветку в воздуховод, идущий только на это помещение то ничего прикрывать не надо, так как общий расход все равно останется 3000 м3/ч. Нужно на этой ветке 300 м3/ч установить свой дроссель и сбалансировать расходы между этой веткой 300 м3/ч и основным помещением 2700 м3/ч. Скорее всего просто прикроете дроссель на маленькой ветке и на этом вся балансировка и закончится...
Sanek_77
20.5.2009, 10:12
основной воздуховод (конечный) через стену входит в помещение арендатора, а там уже у них своя разводка. вот в этой разводке хотят и сделать эту врезку. А дроссель установлен перед входом в стену в основном воздуховоде.
too_zerocool
20.5.2009, 10:24
балансировка в основной системе не изменится и дроссель трогать не нужно чтобы ее не разбалансировать. на врезке установите свой дроссель и сбалансируйте расходы по помещению какие требуются, соответственно 300 м3/ч и 2700 м3/ч.
Sanek_77
20.5.2009, 10:35
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.