mungo
Доброго времени суток, коллеги.
Вопрос: кто-нить запитывал чиллер не от 0,4 кВ, а от 10 кВ???
Существуют ли какие-нибудь нормативы или ограничения по использованию 10 кВ в качестве питания технологического оборудования ( в данном случае хол. машинки на несколько меговатиков холода) ?
Заранее благодарю за внимание
zem
А, что ПУЭ не устраивает? ну тогда может какие-то отраслевые нормы.
vadim999

Токмо из практики ( воздухнявый турбокомпрессор) крутился от высокого напряжения. Видно было, что аппаратура и трассировка выполнены нессколько по другому, чем для 0,4 кВ.

Если Ваше оборудование сертифицировано, начните с ПУЭ в части требований по применению высокого напряжения на приводах.

PS. Во многих отраслях Тяжпрома - рабочее напряжение в 10 кВ, нормальное явление. С уважением, Проходящий Сосед.
Pzotov
Ограничений вроде особых нет, а вот геммороя со вводом в эксплуатацию будет много.
Начнем с того, что надо иметь аттестованный персонал с допуском выше 1000В, далее нужно согласовать с энергоснабжающей организацией
возможность выполнить для вас ввод ВН, с всякими там разграничениями ответственности...
Ну и затраты на оборудование будут не малые..
В тяжпроме ситуация немного другая, там как правило есть своя мощная служба главного энергетика, и сети 6-10кВ для них зачастую являются внутренними..
Не лучше ли обратить внимание на напряжение 660В.
vadim999
Цитата(Pzotov @ 23.6.2009, 11:48) [snapback]402995[/snapback]
Ограничений вроде особых нет, а вот геммороя со вводом в эксплуатацию будет много.
Начнем с того, что надо иметь аттестованный персонал с допуском выше 1000В, далее нужно согласовать с энергоснабжающей организацией
возможность выполнить для вас ввод ВН, с всякими там разграничениями ответственности...
Ну и затраты на оборудование будут не малые..
В тяжпроме ситуация немного другая, там как правило есть своя мощная служба главного энергетика, и сети 6-10кВ для них зачастую являются внутренними..
Не лучше ли обратить внимание на напряжение 660В.


А куда деваться, чай не холодильник (али сплита) для ларька. Где "несколько мегаваттиков", там и гл. энергетик д.б. biggrin.gif


инж323
И чего? На каждое залезание к Чиллеру наряд допуск оформлять теперь? Канители хватит.
vadim999
А точно, что привод компрессора от 10 КВ? Как -то, после сб. и вс., сумленья появились. thumbdown.gif