Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: противопожарная мастика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
lumin
Помогите найти производителя и марку. Слышал что есть специальная мастика которой покрываются воздуховоды, в случае пожара она вспухает, таким образом можно можно уменьшить размеры вентшахты, засчет отсутствия противопожарной изоляции.
LDS
А что Et-vent или МБФ толщ. 5 мм так увеличивают шахту???
lumin
обычно по тз сталкивался с rockwool а он уже все 50мм
LDS
ну вот зачем искать мастику и пересогласовывать мин вату на мастику, если можно старым дедовским способом rolleyes.gif
наверняка при нанесении этой мастики, впрочем как и при Et-vent необходимо замерять толщину этой самой мастики. МБФ вот мой выбор clap.gif
Konstantin T.
Одна из них ОЗС-МВ. Ссылка: http://www.firestay.ru/index_3.html Использую ОЗС-МВ только на EI150 при нехватке места, так как вес воздуховода увеличивается намного. А обычно ET Vent.
kol360
Цитата
МБФ вот мой выбор
Присоединяюсь biggrin.gif К дополнительным плюсам МБФ , кроме малой толщины покрытия , можно отнести также и то , что клеящая мастика не несет огнезащитной функции.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.