Есть радиальный вентилятор. Работает в вытяжной вентсети. На выбросе также есть небольшой участок сети: переход, вертикальный канал 12м и на конце - зонт.
Всегда считал, что динамическую составляющую общего давления вентилятора надо учитывать всегда, не зависимо от того, в каком варианте он работает: на притоке или на вытяжке.
А тут столкнулся с ситуацией, что чешская программа AeroCAD при работе радиального вентилятора RQ в варианте вытяжки полностью игнорирует динамическую составляющую давления вентилятора. Обидно.

Звонил в ИННОВЕНТ зам. директору, консультировался. Оказывается, ничего в этом вопросе не поменялось. Динамическое давление учитывается, не зависимо от того, в каком варианте используется вентилятор (всасывание или нагнетание) и зависит только от скорости на выбросе из воздуховода.
Хотел проинформировать сообщество, с целью чего и разместил это сообщение.
--------
Для информации желающим прикрепляю маленькую статью по данной теме от Караджи Вячеслава Георгиевича.
ZIP-файл 140кб.