Кто-нибудь сталкивался с реверсивным приводом МРП1,6М. Есть схема подключения. Сигнал от руглирующего устройства "М" или "Б" в классичкских схемах подается на электродвигатель через нормально замкнутый концевой выключатель. Вэтой схеме с "открвтие все понятноЮ а вот с закрытием ??? Может кто прояснит ситуацию
LordN
а что непоняятно?
обыкновенный АД с фазосдвигающим конденсатором(ФСК).
220 подается на среднюю точку контакт №1
и на один из выводов ФСК, состоящий из С1+С2+С3. выводы маркированы 1 и 2.
направление вращения зависит от того какой вывод ФСК будет подключен к питанию.
olg2004
А как на МЭО смахивает...
LordN
Цитата
А как на МЭО смахивает...

да это одно и тоже, только вид с боку smile.gif
lomOnd
На МРП-1,6 3 гр. концевиков: пара на сигнализацию и один - рвёт фазу питания эл. дв. на откр. + муфта дожатия на закр. в крайних положениях. Реохорд 1 ком. Слышал, что сняли их с производства, т. к. не приняли заявки. Слабые места- муфта, крепление к основанию, настройка концевых. По-моему МЭОПК лучше - 100% МЭО с любых видов, унификация.
gurih
Здравствуйте уважаемые!Я так понимаю что ноль с мрп напрямую идет в сеть,на терморегулдятор подкидываются два провода от мрп на открытие и закрытие,с сети подкидывается дежурная фаза на терморегулятор?