Mairatan
Здравствуйте, не подскажет ли мне уважаемая публика, как молодому специалисту: как подбираются толщины стенок нержавеющих труб в системах автоматического пожаротушения. Дело в том, что , например, импортные труб AISI, являющиеся заменителями нашей нержавейки, выдерживают при меньшей толщине стенки гораздо большее давление. а какую минимальную толщину я могу взять, наример, для трубы Д 88,9 мм. заранее благодарна за ответ.
Young
у вас нержавейка на какое пожаротушение?
Mairatan
нержавейка на спринклерное водяное пожаротушение. тонкораспыленная вода. гибкие подводки с магистралью Д88,9 мм
Sindarkon
А можно узнать, какое давление требуется?
Вообще же, берёте стандарт, по которому сделаны трубы, и смотрите в нём.
BTS
В интернете есть документы, в котором можно найти нужную формулу:

ПОСОБИЕ по расчету на прочность технологических стальных трубопроводов на Ру до 10 Мпа (к СН 527-80)


еще есть

СНиП 2.04.12-86 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ





Сантехник2008
Интересная тема, жаль продолжения не нашла....