Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Помещение сушки одежды
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
313A
Уважаемые коллеги, научите!!!
В СНиПе написано, что воздухообмены в помещении сушки одежды принимать по расчету. Подскажите пожалуйста где это расчет взять можно.
Deader
1. определить влаговыделения:W=Fw; где F - поверхность влаговыделений, кв.м.; w- количество влаги, поступающей в помещение с 1 кв.м поверхности, кг/м2час

2. Количество необходимого для борьбы с влаговыделениями воздуха определяется по формуле:

L=(W*1000)/(g(dух-dпр)) ; куб м/час где g - -объемный вес воздуха, кг/м3;
dух-dпр - - разность между влагосодержанием уходящего и приточного воздуха, г/кг

влагосодержание воздуха опредедяестя по I-d - диаграмме blink.gif
313A
Поверхность влаговыделения и количество влаги мне технолог должен выдать или я могу где-то по справочникам взять?
NAS_26
Я бы тебе посоветовал следующее! Вытяжку сделать 5-6 крат и не мучайся!А если нет возможности естественного притока, то можешь и приточку набрать на 2 крата меньшую!
Удачи! rolleyes.gif
313A
Спасибо
NAS_26
Пожалуйста! wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.