Господа специалисты подскажите пожалуйста!Имеется гальваническая линия(испарения щелочи и всякой другой гадости)Установлены местные вытяжные устройства -зонты!Воздуховоды предполагается делать из нержавейки!Как и чем уплотняются фланцевые и нипельные соединения!Срочно!
roofer
13.1.2010, 17:44
Присоединяюсь к вопросу. Когда нержавку уплотнял кислотостойким силиконом - держалась от силы месяц. В продаже есть еще химстойкий тиоколовый герметик У-30М. Может кто в курсе как он?
Mukolka
13.1.2010, 17:47
Если в состав "всякой другой гадости" будет входить соляная кислота, то уплотнять не нужно, (нет смысла), кислота их испортит. Меняйте материал воздуховодов.
Mukolka
14.1.2010, 12:35
Цитата(Mukolka @ 13.1.2010, 16:47)
Если в состав "всякой другой гадости" будет входить соляная кислота, то уплотнять не нужно, (нет смысла), кислота испортит воздуховоды. Меняйте материал воздуховодов.