Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция компрессорной, работающей на СУГ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
B Galina
Согласно ПБ 12-609-03 "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы" п.5.5.18 и п.5.5.20 по организации приточно-вытяжной вентиляции помещений кат.А, выброс воздуха должен быть не менее, чем на 2м выше конька здания, а высота забора приточных систем - не менее чем на 6м выше выброса... Получается, что приточка на 8м поднимается над кровли здания (а оно одноэтажное высотой 4м)!!!! Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? И как это можно реализовать, ветровое давление ведь на нее будет достаточно сильным (крепление, из какой трубы это делать)? Заранее спасибо!=)))
Igor Barishpolets
Еще раз прочтите документ!
Здесь указан разброс технологических отверстий...
B Galina
Прочла еще раз, здесь конкретно говорится о высотах выброса и забора воздуха приточно-вытяжных систем. Конечно, логично думать, что речь идет о радиусе, о разбросе вытяжки и притока не только по вертикали, но... против ПБ ведь не пойдешь....
nevin
Приходилось сталкиваться с этим пунктом ПБ. Два метра от конька до выброса и еще через шесть метров воздухозабор.
Расчалками к кровле крепил. Заказчик тоже сильно удивлялся.
Но в этом есть смысл. Например, на нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятиях, если проектируемое здание расположено в производственной зоне или в зоне товарно-сырьевых складов воздухозабор делают не менее 15 метров от земли. А для электропомещений с оборудованием в обычном исполнении воздухозабор 20 метров от земли.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.