Полная версия этой страницы:
Обратный клапан
Вот в чем вопрос.
у разработчиков обратных клапаной написано скорость потока в горизонтальных воздуховодах где установлен клапан должна быть равна 6 и более м/с в вертикальных равна 3 и более. А что делать если у меня имеется 50 кубов которые надо подать в помещение категории В при этом по СНиПу обязательно я должна поставить обратный клапан. скорость в моем воздуховоде при таком объеме воздуха никак не может достигнуть таких параметров.
AAANTOXA
11.2.2010, 17:36
самое простое - поставить по нормам ОК
а монтажники при монтаже просто его сломают немножко (чтобы он не закрывался до конца) да и все )))
ОК стоит - нормы выполнены
то что он не работат это уж ....
----
если все серьезно то только клапан с приводом и возвратной пружиной
а если подавать 85 кубов?
НУ ТАК ПРИ 85 КУБАЗ ВСЕ РАВНО СКОРОСТИ В 6 И БОЛЕЕ МНЕ НЕ ДОСТИГНУТЬ

В ЭТОМ ТО И СУТЬ. ЕСЛИ БЫ МОЖНО НЕЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ РАСХОД ТО ВОПРОСА БЫ НЕ СТОЯЛО.
зато скорости 3 м/с достигнуть - на вертикальных вховодах же достаточно
coverart
11.2.2010, 19:16
Дык подайте 50 кубов в свое помещение, тока через обратный клапан, при чем тут скорость???
AAANTOXA!
Какой привод, какая пружина, какая БЛОХА???
А ломать необходимые весчи нехорошо!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.