gremlin77
Проектный институт настаивает на установке отопительных приборов в электрощитовой (конвектор Jara Maxi WF тип 10 Q=1,42 кВт) и дизельной (радиатор Kermi FKO 22 Q=1,276 кВт), причем в дизельную, в случае возникновения аварийной ситуации, будет подаваться 11 250 м3/ч неотработанного воздуха (калориферы на приточках не установлены). Нужны они вообще там? Или это отсебятина проектировщика? Заранее спасибо.
jota
По-моему в ПУЭ есть прямой запрет на использование водяных отопительных приборов в электрощитовых!
В дизельгенераторной с забором наружного воздуха для работы дизеля непосрелственно из помещения - радиатор успешно замёрзнет при первых морозах.
Wiz
Невспомню навскидку норматив ли это или просто руководство здравым смыслом, но московская экспертиза пропускает решения по отоплению эл.тех помещений приборами водяного отопления, если указано, что подсоединение прибора выполнено на безрезьбовых соединениях то бишь сваркой или с выносом таковых за ограждающую конструкцию эл.тех. помещения.

Приток воздуха без нагрева идет у автора как аварийный, видимо на случай разлива большого количества солярки. Если охлаждение у дизелей воздушное, то ничего там не замерзнет...нечему, маслу в картере если только. Обычно на этот случай делают мех. вытяжку во взрывозащите и естественный приток через клапана КВУ в стене.
То что там радиатор может замерзнуть есть основания полагать.
Giedi Prime
В электропомещениях можно ставить водяные приборы на сварке (регистры). Арматура за пределами помещений. Транзитом ещё нельзя ходить.
dron
Да можно в электрощитовых и приборы ставить и трубами ходить при соблюдении определенных условий:

СП 31-110-2003:

Цитата
13.3 Прокладка через электрощитовые трубопроводов систем водоснабжения, отопления (за исключением трубопроводов отопления щитовой), а также вентиляционных и других коробов разрешается как исключение, если они не имеют в пределах щитовых помещений ответвлений, а также люков, задвижек, фланцев, ревизий, вентилей. При этом трубопроводы холодной воды должны иметь защиту от конденсации влаги, а горячей воды - тепловую изоляцию


Просто в элеткрощитовых расчетная температура +5, можно вообще без прибора обойтись, в большинстве случаев хватит теплопоступлений через внутренние перегородки