Генералыч
Здравствуйте товарищи! Столкнулся с такой проблемой. Есть бассейн, крыша которого сделана в виде купола. Была организована приточная вентиляция снизу, по большому диаметру, на высоте в среднем метра 3 ,и вытяжная под куполом, в виде кольца воздуховода, но не нрижатого к самому куполу. Теперь проблема: если происходит скачки температур, с купола начинает течь конденсат, по станам, и заливать соседние помещения. Раньше, в первом проекте, над куполом стоял дефлектор. Для естественной вытяжки. А так получается под куполом теплый воздух скапливается, промерзает все это дело (утеплителя нехватает видимо). И когда теплеет начинает течь. Вот спецы тут предложили поменять приточку с вытяжкой местами. Сверху чтоб теплый приточный воздух давил, а снизу вытягивал. Так типа не будет тепло скапливаться под куполом. На сей счет есть сомнения, так как кольцо под куполом гораздо меньшего диаметра, и довольно высоко над поверхностью. И еще предложили добавить парочку маленьких клапанов по бокам, чтоб вытягивало от туда. Может быть систему не трогать, а вернуть дефлектор дополнительно на крышу???? Осушители присутствуют, но как они сказали, их недостаточно. Этоя проверю, но вот по вентиляции хотелось бы услышать мнение. Вообще, если кто сталкивался, как реализована схема в бассейне с куполом???
jota
Простого решения нет.
Надо обдувать купол сухим тёплым воздухом. И воздух там не должен застаиваться. А вот как это сделать без анализа планов, разрезов и представления о месте и характеристиках терминалов - невозможно.
Если раньше с дефлектором этих проблем небыло, значит надо или восстановить дефлектор, или организовать мех.вытяжку в тех же объёмах, что и с дефлектором.
Приточку и вытяжку менять местами нельзя.
Ненадо исходить из того, что те, кто проектировали ранее этот объект - идиоты. Это на заметку вашим "спецам"
ail
я видел установленные вверху jetfan - осевики с диффузорами и шумаками для "разгона" тепловой подушки вверху (!) сам долго смотрел и думал, "зачем?" - потом придумал сам, что для таких ситуаций