Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: арматура для наружной тепловой сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ДИНА М.
Добрый день уважаемые специалисты!Прошу вашей помощи!Какую запорно-регулирующую арматуру
,компенсаторы и опоры нужны для наружной тепловой сети? Прокладка безканальная, 102 м, сеть соединяет детский садик и котельную, три поворота! helpsmilie.gif
itanja
все от труб зависит и ... от денег заказчика rolleyes.gif
ДИНА М.
Трубы будут стальные, денег я думаю выделят немного, т.к. детский садик сельский...
была бы рада если бы вы мне пример какой-нибудь скинули, узлы ввода т.д. helpsmilie.gif
Делала всего один проект по наружке на 3-м курсе...и память девичья...а теперь по работе пришлось делать rolleyes.gif
itanja
для начала СНиП почитать нужно "Тепловые сети", там все есть
ДИНА М.
вот прилагаю генплан, система будет четырехтрубная. Опоры и тепловые камеры как я понимаю здесь не нужны, вот с запорно-регулирующей арматурой у меня проблемы
itanja
запорную и дренажную арматуру Вы будете ставить вне камеры?
дренаж, я так полагаю , не получиться. к тому же нужно установить остывочный колодец rolleyes.gif
KaktuS
Прикольное словцо - ОСТЫВОЧНЫЙ clap.gif
ДИНА М.
Во первых-где ставиться камера?И как тогда сливать воду из труб?
Сфинкс
Тему особо не читал, в камере ставьте МА39015 на трубопроводы теплосети, на слив воды шаровые 11Б27П1.
ДИНА М.
И что будет если всю арматуру поставить в камеру? rolleyes.gif

Так, секунду,я поставила задвижки на вводе в здание и в котельную, спускник и воздушник, какую еще арматуру нужно предусмотреть и где?
Andrey_D
Цитата(ДИНА М. @ 6.5.2010, 11:46) *
Добрый день уважаемые специалисты!Прошу вашей помощи!Какую запорно-регулирующую арматуру
,компенсаторы и опоры нужны для наружной тепловой сети? Прокладка безканальная, 102 м, сеть соединяет детский садик и котельную, три поворота! helpsmilie.gif


Изоляция какая будет
Andrey_D
[quote name='ДИНА М.' date='11.5.2010, 17:30' post='519082']
И что будет если всю арматуру поставить в камеру? rolleyes.gif

Так, секунду,я поставила задвижки на вводе в здание и в котельную, спускник и воздушник, какую еще арматуру нужно предусмотреть и где?

По профилю нет пониженных точек?
А прочностной расчет?
С такими интервалами, углами поворотов нужны доп. компенсаторы
zema
Бедные детки helpsmilie.gif
т.к. детский садик сельский, ... , видимо и проекты такие
ДИНА М.
Не судите строго, я сама дилетант biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.