Полная версия этой страницы:
Водоснабжение установки АУПТ
Проектируется система автоматического пожаротушения торгового комплекса. Вопрос в источнике водоснабжения. Обязательно нужны ли резервуары для хранения необходимого запаса воды? Или насосную станцию можно подключить непосредственно к городскому водопроводу (техническая воды Ду 600)?
Fisher_dm
18.5.2010, 12:57
Можно без резервуаров, если сделать два ввода с устройством рассекающей задвижки между присоединениями к магистральному водоводу, при условии что ваш водовод 600 мм не тупиковый а завязан в кольцевую городскую сеть.
И при условии, что водоканал даст вам такой расход весь на 100%.
а если гарантирует нормальное давление, то и без насосной можно обойтись
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.