Всем доброго времени суток.
У моих знакомых в квартире подрядчики, не сумев организовать уклон от мойки кухни, решили поставить туда сололифт.
У меня возникло 3 вопроса:
1. Допускается ли горизонтальный напорный участок - по инструкции к сололифтам сразу после него должен быть напорный стояк, а потом самотёк с уклоном. Эти сразу решили качать в горизонтальную трубу, которую при этом заделали в стяжку пола, потом подъём и врезка в самотёчный участок, откуда второй вопрос:
2. Допускается ли заделывать в строительные конструкции подобные трубопроводы, да ещё выполненные из обычных ПВХ труб для канализации, на резиновых уплотнениях, то есть третий вопрос:
3.Допускается ли применение для напорного участка после сололифта раструбных ПВХ труб?
Цитата(даниил @ 24.5.2010, 16:41)

1. нет
2. нет
3. нет
Спасибо, я так и думал, но можно бы поподробнее, может, норматив какой укажете?) Ведь горе-подрядчикам надо обоснованную претензию выкатить!
Цитата(efimart @ 24.5.2010, 21:06)

Спасибо, я так и думал, но можно бы поподробнее, может, норматив какой укажете?) Ведь горе-подрядчикам надо обоснованную претензию выкатить!
нормативом здесь может послужить инструкция по установке от изготовителя.
Цитата(даниил @ 24.5.2010, 17:33)

нормативом здесь может послужить инструкция по установке от изготовителя.
допустим, про подъём сразу после насоса в инструкции написано. а про материал труб и тип стыков? может, где-то в нормативной документации есть?
ПВХ раструбные есть и напорные .
соединяются на фитингах.
я лично меньше чем Д110 не встречал.
Я-то всё понимаю. Мне бы нормативчик какой...
СНиП 2.04.01-85*
п.п. 17.7 для напорных систем ....
п.п. 17.8
п.п. 17.9
есть норма что к разъемным соединениям и арматуре
трубопроводов должен быть доступ.
где, не могу припомнить