Юный Карлосон
Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.
ArFey
Откровенно говоря, если Вы вентиляционник - вопрос и головная боль не Ваши. В разделе "Автоматизация" действительно д.б. предусмотрено отключение всех вентиляционных систем (за исключением приточных систем в тамбур-шлюзы и систем подпора воздуха в лифтовые шахты или лифтовые холлы) при пожаре. Отключению подлежат практически все потребители электроэнергии (не только вышеупомянутые системы вентиляции), кроме освещения указателей аварийных выходов и, по-моему, лифта для пожарного расчета в многоэтажных зданиях. Насколько я понимаю, это делается так: При срабатывании пожарного извещателя, сигнал приходит на вводной щит на катушку реле. Это реле размыкает вводные контакты, на которые подключены все потребители, обесточиваемые при пожаре. Примерно как-то так. Аркадий
zxc
Цитата(Юный Карлосон @ 11.6.2010, 12:25) *
Впервые столкнулся с автоматическим блокированием систем вентиляции при пожаре. В наличиии четыре системы с радиальными вентиляторами, кнопочный пост (4шт.), и авт.пускатели. Подскажите, где описаны требования к автоматическому блокированию, порядок сдажи пож.надзору, оформления исполнительной, схемку расключения. Буду рад любой помощи или ссылкам. Зарание спасибо.

Предыдущий коллега расказал алгоритм работы при пожаре. Можно еще добавить, что бывает включается по сигналу "пож." дымо удаление.

А схемы разрабатывает Киповец. И на щит обыно требуют они либо замкнутый контат либо наоборот А куда именно идет сигнал - это точно либо на реле либо в онтроллере имеется входик имменно для этого сигнала.
ssn
только одно но... все же обесточиать все подряд надо с оглядкой на возможные последсвия ложных срабатываний для оборудования. например приточки лучше все же останавливать в штатном режиме, сигналом на контроллер. а то например при водяном калорифере зимой можно получить разморозку....