Полная версия этой страницы:
Пожарный сухотруб
Здравствуйте! Мне нужно запроектировать пожарный водопровод в неотапливаемом здании. Здание - склад - разделено на 2 части. Строительство в 2 очереди. Здание двухэтажное, расход 3х5.2 л/сек. Подскажите, пожалуйста, количество вводов: у меня на все здание получается 18 ПК: на 1 очередь -10, на 2 очередь - 8. Правильно ли сделать 2 ввода в здание? Согласно СНиП арматура должна быть в отапливаемом помещении, это относится только к задвижке на вводе или ко всей арматуре?
Alex_nightmare
3.10.2010, 0:59
Порадовал, порадовал

Все , что с водой- надо в тепло- а то замерзнет... Если кранов 12 и более, то надо два ввода. Можно конечно разбить меньше двенадцати... но тогда каждый отсек надо на свой ввод= все равно два ввода
спасибо,насчет пожарных кранов я так и думала. То что с водой,я согласна,должно быть в тепле,но у меня сухотруб,поэтому и хочу узнать насчет арматуры на сухотрубе,т.е. вода будет только во время пожара.
Алекс_Кок
4.10.2010, 11:45
вы вводы делаете в теплом помещении?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.