Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: объединенная и раздельная система противопожарного водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Nancy
Объясните, пожалуйста, в каком случае противопожарный водопровод объединяет с хоз.питьевым.
Кроме пункта 6.7.* СНиП 2.04.01-85 есть ли другие критерии?
(п.6.7.* При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.)
BUFF
Как правило, объединяют.
Исключения: Давление, сухотрубы, подача в В2 воды непитьевого качества, например, объединенный пожарный и технический водопровод, или застой воды, или невозможность обеспечить кратность обмена в РЧВ (для предприятий вне города)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.