Экспертиза запретила применять теплоизоляцию K-Flex на фреонопроводах. Грит с высокой дымообразующей способностью. На че можно заменить а? У роквула смотрю цилиндры - минимальный диаметр 15мм, а у меня медные диаметром 10 и меньше есть - вроде как не подходит...
Skaramush
13.1.2011, 11:11
Trocellen поищите вблизи себя. С классом В1 и добавками против горения и образования дыма.
Despereaux
13.1.2011, 13:36
Попробуйте у Армафлекса спросить, у них вроде есть изоляция с низким показателем дымообразования.
Oksana_Zhigunova
21.3.2013, 10:51
Добрый день! Ситуация очень близкая - ростехнадзор запрещает применять K-FLEX AIR на воздуховодах приточных систем с фреоновыми охладителями в составе. Все транзитные воздуховоды у нас в Изовенте, остальные по помещениям в пределах пожарного отсека было решено покрыть K-FLEXом. Все уже смонтировано, а ростехнадзор ругается на высокое дымообразование. Притом был проект, проходил экспертизу, в записке так и значилось, что "Приточные воздуховоды систем кондиционирования покрываются листовой теплоизоляцией K-FLEX толщиной 9 мм". Как еще можно обосновать применение K-FLEXа?