Поправьте меня, если не прав. Административное здание, расположены кабинеты, посередине коридор, вдоль всех кабинетов. Предполагаю сделать механический приток, в коридор, из расчета, что в кабинете 1 чел (40 м3/ч), поставить в двери переточную решетку в каждый кабинет.
Skaramush
Рекомендовал бы "с точностью до наоборот".
Параметры в рабочей зоне определяются притоком, кроме того, по вашему варианту все возможные запахи из коридора прямым ходом распространятся по кабинетам, а обеспечение саннормы не "для галочки", а для людей не представляется выполнимым вовсе.
Lander666
А если тогда завести в каждый кабинет?!

приток..
Ратман
Механический приток по техзаданию? СНиПы этого не предписывают. Вытяжка из кабинетов предусмотрена? А вообще из коридора логичнее удалять.. Во всяком случае, СНиП рекомендует удалять воздух либо из помещений (обязательно из помещений при S>35 м2) либо из коридора.
Skaramush
Для автора топикстартера.
Это именно то, что я и имею в виду. Кроме того, расположив переточные решётки в нижней филёнке дверей а приточное устройство у дальней от дверей стены, вы можете получить достаточно приемлемую циркуляцию воздуха через РЗ.
Lander666
Согласен, кабинеты меньше 35м2. Просто, если делять вытяжку, то подсос холодного воздуха будет..Хотя радиаторы компенсируют....