Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Отвод стоков с открытой площадки - надо ли
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Bkmz83
Доброе время суток. Помогите с таким вопросом. Имеется бетонированная площадка под металлолом площадью 0,5Га. Как определить и на что сослаться есть ли необходимость в отводе дождевых вод с этой площадки в существующую заводскую сеть ПЛК или устройство лотков и сети не требуется..
Tzar
Цитата(Bkmz83 @ 4.8.2011, 15:50) *
Доброе время суток. Помогите с таким вопросом. Имеется бетонированная площадка под металлолом площадью 0,5Га. Как определить и на что сослаться есть ли необходимость в отводе дождевых вод с этой площадки в существующую заводскую сеть ПЛК или устройство лотков и сети не требуется..
есть, согласно п.1.2 СНиПа. Либо надо расчетом потвердить, что у вас за забор ничего не вытекает, а попадает в существующие сети. Это маловероятно.
Bkmz83
Цитата(Tzar @ 5.8.2011, 6:19) *
есть, согласно п.1.2 СНиПа. Либо надо расчетом потвердить, что у вас за забор ничего не вытекает, а попадает в существующие сети. Это маловероятно.

Спасибо за ответ. Прикинув все заи против решил не морочить голову и проложить сеть ПЛК. Думаю хуже уж точно не будет smile.gif