Denis-BK
15.8.2011, 15:49
В соответствии с СП 4.13130.2009 таблица 6 расстояния от зданий сооружений.... до водозаправочных сооружений при категории склада 1 составляет 200м. В моем случае проектируемая площадка с противопожарными резервуарами, противопожарной насосной, пожарными гидрантами находится на расстоянии 100м от существующего склада нефтепродуктов 1 категории. Я говорю о необходимости переноса площадки, на что заказчик категорически не согласен и утверждает что данные сооружения (резервуары, гидранты и т.п) не относятся к водозаправочным сооружениям. По возмозности укажите ссылки на нормативные документы где есть формулировка водозаправочных сооружений.
Denis-BK
22.8.2011, 16:29
Такой вопрос только у меня возник?
Serg Ivanov
23.8.2011, 8:14
Такой зак только у Вас. Пусть докажет обратное. Кто спец по водопроводу Вы или он?