Muta
Есть такие кабели ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
(http://produkty.lappgroup.com/index.php?id=753370&L=0&rel=3236d673)
"Кабели для электродвигателей, с оптим. электромагн. совместимостью, низкой ёмкостью, двойным экранир."

Могут иметь обычную одинарную жилу заземления, или жилу заземления из трех проводников (при этом ее общее сечение меньше чем у одной обычной).

Объясните чайнику в чем преимущество такого кабеля (с тройной жилой). Тем более, что общее сечение такой жилы ниже допустимого по ПУЭ сечения защитного проводника?

Сергей Валерьевич
Если брать теорию, то ток течет по поверхности проводника, следовательно поверхность 3х проводников в сумме при общим сечением с одинарным имеют большую площадь для протекания тока , как то так...
Muta
Скин-эффект ...Тоже думал об этом и считал что он начинает проявлять себя на более высоких частотах... А как тогда быть с ПУЭ?
Pawel
А в ПУЭ про что говорится, про нулевую жилу или про заземляющую?
Muta
п. 1.7.137 в ПУЭ (укр.) или п.1.7.126(рус. (если не ошибаюсь))
Таблица 1.7.6. Минимальное сечение РЕ-проводников, представляющих собой
жилу кабеля либо изолированный провод питания
при сечении фазного проводника S<=16 мм2 должно быть равно S.


Кабель ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 3х10+3G1,5 - получается сечение S =10 мм2. , а 3х1,5 = 4,5 < 10 мм2



Abysmo
Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.
poludenny
Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции
DmitriyN
QUOTE (Abysmo @ 21.8.2011, 15:00) *
Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.

Где его еще купить этот КГВЭВ, если нужен небольшой кусок (метров 50 например)?
А helukabel и lapp любой кусок отрезают
BROMBA
Цитата(poludenny @ 22.8.2011, 13:51) *
Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции

Хммм... а по цене как? демократичненько?
poludenny
Цитата(BROMBA @ 22.8.2011, 23:38) *
Хммм... а по цене как? демократичненько?


Нееее, дороже чем стандартный OLFLEX CLASSIC. Но зато у SERVO еще один плюс - рабочее напряжение повыше.