Есть такие кабели ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB
(http://produkty.lappgroup.com/index.php?id=753370&L=0&rel=3236d673)
"Кабели для электродвигателей, с оптим. электромагн. совместимостью, низкой ёмкостью, двойным экранир."
Могут иметь обычную одинарную жилу заземления, или жилу заземления из трех проводников (при этом ее общее сечение меньше чем у одной обычной).
Объясните чайнику в чем преимущество такого кабеля (с тройной жилой). Тем более, что общее сечение такой жилы ниже допустимого по ПУЭ сечения защитного проводника?
Сергей Валерьевич
21.8.2011, 12:46
Если брать теорию, то ток течет по поверхности проводника, следовательно поверхность 3х проводников в сумме при общим сечением с одинарным имеют большую площадь для протекания тока , как то так...
Скин-эффект ...Тоже думал об этом и считал что он начинает проявлять себя на более высоких частотах... А как тогда быть с ПУЭ?
А в ПУЭ про что говорится, про нулевую жилу или про заземляющую?
п. 1.7.137 в ПУЭ (укр.) или п.1.7.126(рус. (если не ошибаюсь))
Таблица 1.7.6. Минимальное сечение РЕ-проводников, представляющих собой
жилу кабеля либо изолированный провод питания
при сечении фазного проводника S<=16 мм2 должно быть равно S.
Кабель ÖLFLEX® SERVO 2YSLCY-JB 3х10+3G1,5 - получается сечение S =10 мм2. , а 3х1,5 = 4,5 < 10 мм2
Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.
poludenny
22.8.2011, 13:51
Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции
DmitriyN
22.8.2011, 16:08
QUOTE (Abysmo @ 21.8.2011, 15:00)

Возьмите КГВЭВ - то же самое, только российского розлива.
Где его еще купить этот КГВЭВ, если нужен небольшой кусок (метров 50 например)?
А helukabel и lapp любой кусок отрезают
Цитата(poludenny @ 22.8.2011, 13:51)

Объяснение из каталога:
- Кабель с двойным экраном, низкой рабочей ёмкостью жила-экран, обеспечивает передачу энергии с небольшими потерями по сравнению с ПВХ кабелями
- Имеет лучшую ЭМС по сравнению с 4-жильным кабелем вследствие симметричной конструкции
Хммм... а по цене как? демократичненько?
poludenny
23.8.2011, 16:00
Цитата(BROMBA @ 22.8.2011, 23:38)

Хммм... а по цене как? демократичненько?
Нееее, дороже чем стандартный OLFLEX CLASSIC. Но зато у SERVO еще один плюс - рабочее напряжение повыше.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,