Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проверка трубопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
xota6uch
Ув. специалисты. Необходим совет, в такой ситуации:
...из ёмкости, с помощью насоса, вода перекачивается с отметки 0, на отметку +10. Система работает на излив. На этапе сдачи объекта возник вопрос нехватки расхода на выходе. Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие), на 1-2 участках это дало определённый эффект, в остальных точках ситуация не изменилась вообще. На сегодняшний день осталось 2 варианта:
- проблемы на заборе воды с ёмкостей
- местные засоры в трубах

- первый вариант проверим, врезав напорный трубопровод в ёмкость
- по второму варианту нужен ваш совет, а именно как проверить трубопровод на возможные засоры
p.s. возможно есть и другие идеи, которые, к сожалению, не пришли нам в голову.
Спасибо
jota
Никто определённого ответа не даст. Надо просчитать гидравлику системы.
Какой засор, если новая система "На этапе сдачи объекта "?
xota6uch
Засор может быть самый обычный - объект делали ряд организаций, которым ничего не стоило высыпать ту же штукатурку или кинуть тряпку в трубу, как я говорил система работает на излив и труда напакостить не состовляло
Dima_UA
а как вы определили, что на определенных участках все нормально?
jota
Вы хоть схемку примитивную приложите....а то участки 1,2 - только Вам и понятно о чём....
xota6uch
Заказчик сделал замеры расхода и поставил перед фактом, что его недостаточно.
Схемку накидал общую, на участке по 10-15 колен, так же несколько насосов находится на расстоянии 20м от ёмкости, но давление в трубе всаса 3-5м

Ещё раз спасибо за внимание
Dima_UA
а где эти участки где все нормально работает?
и что это за несколько насосов появилось еще?
TSIM
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 15:32) *
Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие)


Если расход, в системе работающей на излив, требуемый, то какого напора Вам не хватает?
Skorpion
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 12:32) *
- по второму варианту нужен ваш совет, а именно как проверить трубопровод на возможные засоры
p.s. возможно есть и другие идеи, которые, к сожалению, не пришли нам в голову.
Спасибо

Надо сравнить напор в ситуации, когда система работала нормально, и в ситуации, которая сейчас. Если давление на манометре после насоса во втором случае возросло по сравнению с первым, значит есть засор или какое-то дополнительное местное сопротивление. В моей практике был случай, когда в трубе оказалась дохлая кошка.
xota6uch
Спасибо, будем смотреть по манометрам, потом "крота" пускать
jota
Лучше вызвать пожарку и продавить большим давлением....
Крот против жировых отложений...
CNFHSQ
Цитата(jota @ 8.9.2011, 12:46) *
Никто определённого ответа не даст. Надо просчитать гидравлику системы.
Какой засор.

Место засора ищется очень просто, проверено на практике в водоканале, сверлятся в трубе небольшие отверстия, через резиновую прокладку манометром( просто прижимаем) замеряете давление, отверстие глушите саморезом.
Как-то искали засор, а нашли утечку. biggrin.gif
Vict
Цитата(xota6uch @ 8.9.2011, 11:32) *
На этапе сдачи объекта возник вопрос нехватки расхода на выходе. Были заменены насосы на более мощные (по напору т.к. расход удовлетворяли и предыдущие)
хм, в "багдаде" все в порядке?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.