Chabol
Здравствуйте.

Собрал для проекта следующую комбинацию: шлюз "Vitocom200/LON" подключен к контроллеру "Vitotronic300 Typ KW3" по шине DruhtBus, котел VITICROSSAL300. Комбинация интересна тем, что модель котла из последних (конденсационный), а шлюз 90-х годов. Но все работает - обмен данными происходит.

К сожалению утилита конфигурирования "Vitocom200/LON" выдает XIF c именами переменных на немецком языке да еще в сокращенном виде (длины имен ведь ограничены). Причем все в одном функциональном блоке. Немецкий к сожалению не знаю. А все доступные инструкции по переменным на русском/английском да еще и на шлюзы других, более современных моделей. Но худо-бедно разобрался как бы по аналогии.

Остались нерешенными вопросы с режимом ВЕЧЕРИНКА и ОТПУСК. В меню контроллера они доступны. А вот как через LON переменные к ним достучаться.
Итак:ВЕЧЕРИНКА - как я понял это нечто типа нагрев вне зависимости от того, в каком режиме котел.
Переменная, предположительно за это отвечающая, типа SNVT_HVAC_mode. Но какое значение она должна принимать не нашел даже в описаниях на более современные шлюзы.

Что касается режима ОТПУСК, то судя по переменной доступной на "Vitocom200/LON" она типа SNVT_count и таких на шлюзе 1шт. Т.е. можно допустить, что числом 0...65535 кодируется день отъезда в отпуск. Но вот в меню контроллера котла задается как день отъезда так и день приезда. Может через одну SNVT_count можно задать оба этих значения?

Собственно, может кто имел дело с такими режимами и направит меня в правильном направлении.
sir_puding
С витокомом поработать не пришлось, но может стоит порыть в что-то похожее на четвертый байт такой вот переменной

UNVT_ProdState
System production status: information to the heat consumer (Viessmann heating circuit controls):
Byte [0]: Output reduction in 0.5% increments (e.g. for TSA
function) requested by the consumers
Byte [1]: Reduction/ request for heat dissipation:
bit 0: output reduction is critical
bit 1: DHW tank load is active
bit 2: DHW demand to central DHW tank
bit 3: unused
bit 4: heat dissipation requested due to critical excess heat
(overheating)
bit 5: likewise for non-critical excess heat (boiler water
temperature significantly higher than setpoint)
bit 6: residual heat in boiler (after request ended)
bit 7: unused
Byte [2]: Production status: at least one ...
bit 0: boiler is logged off (disabled or off)
bit 1: boiler received log off request (soft disabled)
bit 2: boiler fault
bit 3: boiler set to economy mode
bit 4-7: unused
Byte [3]: Central functions:
bit 0: central control active
bit 1: central holiday program active
bit 2: central operating mode "continuous standby mode"
bit 3: central operating mode "DHW production only"
bit 4: central operating mode "space heating and DHW production"
bit 5 - 7: unused