Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: M-NET<->LON
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
OLESANDR
Добрый день, специалисты!
На объекте установлены блоки кондиционеров, которые связаны в шину M-NET.
Далее шина M-NET подключена к шлюзу LMAP02-E (шлюз M-NET<->LON).
Шина LON также подключена к LMAP02-E. Шлюз инициализируется через 5-10 мин
после включения: то есть, ошибок со стороны M-NET нет, кондиционеры включаются/выключаются
тестовым выключателем sw1-9 на шлюзе. Но Service LED (LON) на шлюзе мигает постоянно - нет связи.
Но на клемме TB21 есть 42В!!! Шина LON - работающая: свет, климат, приводы.
Собственно вопрос - как ввести в проект LON этот шлюз (скачать xif)?
Может кто-то сталкивался с подобным?
OLESANDR
Многие интегрируют кондиционеры в LON,
часть из этих многих используют шлюз LMAP02-E.
Не возникает никаких проблем, на подобии моей? Я искренне рад за Вас!
Теперь ближе к делу. Этот шлюз - не Lonworks устройство. В техподдержке ничего
по этому вопросу сказать не могут.
В инструкции сказано, что service led It blinks when it is not binding.
И если Binding of LONWORKS® network is not properly ended, то Apply the binding again.
Как это понять? Сколько надо раз again?
Как же все-таки ввести в проект lonmaker этот шлюз?
OLESANDR
Bingo clap.gif
Процедура: подключаю к компьютеру только шлюз. Т. к. на нажатие service pin Lonmaker
не реагирует, то вписываю id шлюза. После 20 мин рысканья xif скачался и шлюз добавлен в
проект. Потом подключаю остальную сеть.
Может это кому-нибудь поможет.
AndyTrof
а ссылкой не поделитесь на xif ? rolleyes.gif нам такая-же песня предстоит
OLESANDR
Самый правильный и корректный ".xif" находится в самом устройстве (шлюзе).
Каким образом выудить этот ".xif" из анналов lonmaker? У меня не получается.
shylock
NodeUtil вам в помощь.
AndyTrof
спасибо !
ayaroslavcev
Добрый день!
У меня схожая ситуация, на объекте другой организацией были ранее установлены кондиционеры, которые связаны в шину M-NET.
Далее шина M-NET подключена к шлюзу LMAP02-E (шлюз M-NET<->LON), далее наверх в Скаду. И все работало! Затем
были установлены 2 дополнительных кондиционера и подключены в эту же сетку с заданием адресов в сети M-NET!
В LON-Maker открываем проект существующей сети и смотрим лоновские переменные шлюза, отображаются все переменные с адресами кондиционеров от 1 до 50, однако кондиционеры смонтированные ранее отображают значения переменных, а те что подключили позже нет, просто нули!!! Может кто-нибудь знает какие необходимо сделать манипуляции со шлюзом или с LON-Maker, чтобы связать переменный кондиционеров с лоновскими переменными шлюза? Есть ли смысл заново выгрузить xif из шлюза и скормить его LON-Maker, ведь старый xif отображает все переменные, просто у части из них значения нулевые? И плюс ко всему не хотелось бы удалять шлюз из LON-Maker и добавлять по новой т.к. наверное придется заново в LON-Maker прописывать все связи с этим шлюзом со стороны LON, которые уже были прописаны в старом проекте!

И еще один вопрос, при подключении к смонтированным ранее кондерам локального пульта, не удается измпенять параметры, т.к. через какое-то время они перезаписываются по LON, можно-ли как-нибудь решить эту проблему?

За ранее спасибо за помощь!!!