Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Стоки от котельной
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
AnnaZ
Здравствуйте, всем. Подскажите,пожалуйста, стоки от котельной целесообразнее сбрасывть в сеть ливневой или бытовой канализации.
Tzar
бытовой
Hiro Nakamura
Почитайте СНиП II-35-76, пункты от 17.14-17.22 и 8.12.
AnnaZ
А если вблизи котельной нет наружной бытовой канализации, есть только ливневка?
timofeyprof
Цитата(AnnaZ @ 22.3.2012, 16:02) *
А если вблизи котельной нет наружной бытовой канализации, есть только ливневка?

Что в ТУ указано на водоотведение? как вариант всегда можно рассмотреть отдельный колодец нужного объема для вывоза стоков автоцистерной
AnnaZ
Т.е. в систему ливневки стоки от котельной сбрасывать нельзя в любом случае?
Hiro Nakamura
Вы для начала сказали бы что у вас за котельная и какие там стоки, есть ли хозбыт.
Если хозбыта нет и у вас только слив и предохранительные клапаны, то самый простой вариант - зарыть накопитель - с последующим вывозом (как вам уже сказали).
О возможности подключения к ливневке нужно думать имея на руках ТУ (о которых вам тоже сказали).
Больше добавить нечего.
По поводу ливневки скажу так - я таких решений своими глазами не видел. Чаще это либо хоз-быт через колодец-охладитель, либо накопитель, либо тупо на улицу...
AnnaZ
Есть еще один вопрос, по поводу продувочного колодца. В котельной имеется несколько котлов, на какой объем расчитывать продувочный колодец
Hiro Nakamura
Если колодец будет принимать сброс от предохранительных клапанов и слив системы, то чаще всего объем системы, слив которой будет предусмотен в этот колодец, и будет определять его объём.

Но вы поймите, без исходных данных это все на пальцах. А объем воды от клапанов с точностью определить сложно, но обычно это немного в сравнении с объемом слива.

И ещё, все сказанное выше я бы отнес к накопителю, если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история.
AnnaZ
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 15:50) *
Если колодец будет принимать сброс от предохранительных клапанов и слив системы, то чаще всего объем системы, слив которой будет предусмотен в этот колодец, и будет определять его объём.

Но вы поймите, без исходных данных это все на пальцах. А объем воды от клапанов с точностью определить сложно, но обычно это немного в сравнении с объемом слива.

И ещё, все сказанное выше я бы отнес к накопителю, если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история.


Объем системы - это все котлы и трубопроводы?
Hiro Nakamura
Ну ж вы такое-то спрашиваете... Объем системы это вся вода, которая заполняет трубопроводы, ёмкости и устройства в вашей котельной. Если кроме котлов и труб ничего больше нет - то ответ "да".
AnnaZ
Спасибо
Katerina.Korkina
А если котельная стоит отдельно и рядом никаких сетей канализации нет, в планах колодец накопитель. В котельной есть и хоз бытовые стоки и от водоподготовки и ,конечно, аварийный слив с температурой 100, как быть в этом случае? Можно их объединить, слить в один колодец с последующем вывозом ассенизационной машиной?
При этом сделав пометку, что слив системы осуществить после охлаждения до 40С.
Либо надо делать два выпуска и два колодца?
Водяной
Цитата(Katerina.Korkina @ 5.9.2014, 13:21) *
А если котельная стоит отдельно и рядом никаких сетей канализации нет, в планах колодец накопитель. В котельной есть и хоз бытовые стоки и от водоподготовки и ,конечно, аварийный слив с температурой 100, как быть в этом случае? Можно их объединить, слить в один колодец с последующем вывозом ассенизационной машиной?
При этом сделав пометку, что слив системы осуществить после охлаждения до 40С.
Либо надо делать два выпуска и два колодца?

смотря какой регион и какой значимости объект
если посёлок какой, так и сбрасывать некуда и увозить некуда такие стоки...обычно в крупных городах их разбавляют в обычной канализации
в малых населённых пунктах такого счастья нет, поэтому в нормы такие схемы не укладываются....надо запрашивать возможность такого разбавления, где могут принять солесодержащие стоки
если некуда (а я так понял это этот случай) так как разбавлять всё равно надо, то можно объединить в один выпуск и один накопитель
охлаждать не надо, накопитель и играет роль колодца-охладителя
по проекту будет вывоз...по факту - сделают без два и будут засаланивать почву, как пить дать...

PS:а откуда у вас в котельной хоз-бытовой сток? обычно отдалённые котельные для малых объектов идут модульные без санузлов
Гениальная
Цитата(Hiro Nakamura @ 22.3.2012, 15:50) *
если бы сброс был в канализацию, с разбавлением холодной водой, то там немного другая история.

Как рассчитать объем чистой воды для разбавления???
Водяной
Цитата(Гениальная @ 22.8.2017, 9:46) *
Как рассчитать объем чистой воды для разбавления???

https://yandex.ru/images/search?img_url=htt...&rpt=simage
galysiaaa
Добрый день! Проектируется комбинированная (твердотопливная + газовая) котельная (300кВт). На территории застройки есть только септик бытовой канализации для главного здания. В котельной являются бытовые стоки от сантехприборов, а также производственные стоки (от предохранительных клапанов, мытье полов). И приямок в котельной, где спуск воды из теплосети.
Проблема куда сбросить стоки от спуска воды из сети? В септик не могу. Можно после колодца-охладителя в землю (грунт)?
Я посчитала это 19 м3 / сут (чтобы спустить с тепловой сети)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.