Ni 13
Есть проблема следующего характера. Капили автоматику ВТС на базе последнего сонтролера CAREL VTS Ups controls_sup. все ничего, смонтировали запустили. заказчик попросил убрать HMI Basic UPC и оставить лишь выносной HMI ADVANCED UPC. мол с ним ему удобнее работать. хорошо убрали отключив его програмно, впринцепе это даже не важно. вопрос в другом у него часто пропадает напряжение, а когда появляется контролер переходит из режима Работа в конфиг. и далее не запускается. опять поднимаемся вводим пароль и запускаем ее снова. работает она не плохо, но этот касяк меня напрягает - если это на всех то на кой черт она нужно. подскажите что делаю не так, ведь не думаю что этот момент они не продумали. с уважением. спасибо
Анатолий1
Выкинь! Делов-то.
Vian
Давайте заявку в сервис. Можно прям на сайте vtsgroup.ru. Это проблема первых контроллеров. Исправляется прошивкой новой версии программы. Любой сервис вам это бесплатно выполнит.
Ni 13
Спасибо, видимо так и придется сделать. втс как всегда впереди паровоза