ZaTGV
Здравствуйте!
Проектирую помещение входного контроля тормозных механизмов вагонов. (почему-то называется АКП)
По сути испытательная лаборатория. В нем находятся стенды для испытаний, небольшой компрессор 11 кВт и кран-балка. Помещение 15х10х4h. Категория работ IIб, категория Д.
Но я не нашел никаких технологических норм на это помещение. Находится на территории машиностроительного завода.

Вопрос:
Есть ли какие-ибудь специфические нормы на этот вид помещений? И какими нормами кроме СНиПа ОВ и СН-245-71.
Из вредностей получаются только тепловыделения.
Достаточно ли рассчитать воздухообмен по ним и можно ли применить только естественную вентиляцию?
Андрей 113
Цитата(ZaTGV @ 25.5.2012, 11:40) *
Здравствуйте!
Проектирую помещение входного контроля тормозных механизмов вагонов. (почему-то называется АКП)
По сути испытательная лаборатория. В нем находятся стенды для испытаний, небольшой компрессор 11 кВт и кран-балка. Помещение 15х10х4h. Категория работ IIб, категория Д.
Но я не нашел никаких технологических норм на это помещение. Находится на территории машиностроительного завода.

Вопрос:
Есть ли какие-ибудь специфические нормы на этот вид помещений? И какими нормами кроме СНиПа ОВ и СН-245-71.
Из вредностей получаются только тепловыделения.
Достаточно ли рассчитать воздухообмен по ним и можно ли применить только естественную вентиляцию?

Может отраслевые нормы есть? Если нет ничего, то из расчета удаления вредностей, с соблюдением санитарный норм
Rurikov
Интересно было почитать)
Denver
Оригинальное помещеньице.. 15х10х4
4 метра высота и кран- балка.... в хрущевке выше потолки наверное, с учетом кран балки ))))

если рабочие места, навскидку, меньше 5 метров от ворот- воздушные завесы. обязательно.

воздухообмен если по кратности если будете вдруг считать - учитывайте каждый метр снижения высоты от 6 метров увеличивается на 25% (тоже на вскидку), нуна глянуть.



ZaTGV
Цитата(Denver @ 28.5.2012, 7:01) *
Оригинальное помещеньице.. 15х10х4
4 метра высота и кран- балка.... в хрущевке выше потолки наверное, с учетом кран балки ))))

если рабочие места, навскидку, меньше 5 метров от ворот- воздушные завесы. обязательно.

воздухообмен если по кратности если будете вдруг считать - учитывайте каждый метр снижения высоты от 6 метров увеличивается на 25% (тоже на вскидку), нуна глянуть.



Это помещение бывшая столовая.) С кран балкой парень который ее будет делать тоже офигевает над ними..но это заказчики..) может там будет что-то типо электротали. Там детали не большие, но видно им их влом таскать).
Наружных ворот и входов в помещение не будет. Поэтому завесы отпадают. Смежных опасных помещений рядом тоже нет.
Нормы на данный тип помещений не нашел, так что скорее всего буду по теплоизбыткам считать.

На счет естественной вентиляции не знаю, можно или нет
(
потому что недавно делали кислородную станцию и в лаборатории испытаний баллонов нужна была механическая вентиляция по нормам.