Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Регулирование производительности вытяжного вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
tefko
Суть вопроса: имеем ремонтный бокс площадью 200 м кв, который необходимо оснастить 4-мя устройствами удаления выхлопных газов (такие, например: http://www.sovplym.ru/exhaust/catalogue/ex.../dropper_sp.htm ), сведенные к одному вентилятору. Каким образом можно регулировать производительность вентилятора в зависимости от количества используемых в данный момент устройств? Электродвигатель вентилятора трехфазный, ориентировочной мощности 3 кВт.
Игорь Борисов
Частотник поставьте в многоскоростном режиме. Делов-то при такой мощности... И автоматизировать все это как 2 пальца об асфальт...
Игорь Борисов
ИМХО - цена частотника до 4 kW (включительно) даже самого дорогого производителя - не вопрос для станции СТО, покупающей уже готовый вентилятор, имеющий определенную гарантию и в свою цену включающий двигатель. А замена двигателя + схема регулировки производительности + реализация защит - явно превысит цену частотника и не даст такого диапазона и точности регулирования.
Игорь Борисов
У частотника - 16. Клиенту надо 4. Всех мозгов - свободно-программируемое реле... к тому же - и для других решений мозги необходимы... если только, конечно, они свои вытяжки не будут подключать в строгой последовательности...

Естественное желание каждого Заказчика - получить желаемое с наименьшими затратами. Вопрос только в том - будет ли дешевое решение дешевым в реальности? Самое правильное - предложить Заказчику несколько вариантов с подробным объяснением всех подводных камней и преимуществ каждого из них, желательно с прогнозом затрат на эксплуатацию - пусть сам решает. Но предлагать это надо именно Заказчику, а не Подрядчику - так как подрядчик, как правило, выберет сиюминутно-дешевый вариант... ему больше денег останется... Я практически всегда так делаю, за исключением неприемлимых для выбора случаев - к примеру - в случае автоматики КНС - там все-таки взрывоопасная среда, что опять было доказано последним несчастным случаем в Красногорском районе... В этих случаях мне плевать и на мнение Заказчика, и на жадность Подрядчика. Чуствовать себя (даже косвенно) причастным к гибели (или травматизму) людей как-то не хочется. Хочет Заказчик съэкономить на безопасности - флаг в руки и барабан на шею - я в этом не участвую.
LordN
Цитата
Каким образом можно регулировать производительность вентилятора в зависимости от количества используемых в данный момент устройств?

по датчику давления перед вентилятором, на всасе.
нужен частотник с пид-регулятором и датчик давления с диапазоном, например, 0...1000Па. датчики смотрите например у Regin
шланги на концах с клапанами? если нет - значит надо их поставить. выставите нужную уставку для давления и вперед.
Игорь Борисов
Цитата(cthutq @ Sep 17 2006, 12:32 )
Можно по наличию СО в канале .

угу... я б тоже выбрал датчик CO... и все-таки многоскоростной режим... один датчик сработал - первая скорость, второй - вторая... и т.д. можно и ручное управление - от кнопочных постов... PI-регулирование мне как-то видится больше в стабильных системах - типа отопления или водоснабжения с переменным расходом... а тут таскаемые шланги с перегибами и протертыми дырками... а так - настроили под новые отсосы - возникли со временем проблемы - надо смотреть шланги и менять их...
olg2004
датчик давлений бред - при всех ветках с одинаковым расходом и сопротивлением может быть и да , а в реальности ошибочно...

по СО - тоже не пойдет система с каталитическими нейтрализаторами не дает СО и СН - но угарный газ сколько угодно, при том что в канале вытяжки будет полюбому превышение ПДК - т.к. это не ВЫТЯЖКА - а ДЫМОУДАЛЕНИЕ...

Кстати о системе дымоудаления - регулировка не предусматривается, плюс 100 % резерв ...

Нечего в данной системе регулировать ...
tefko
Добрый вечер всем и спасибо за участие. Мой первый вопрос без ответов остался , к сожалению ( http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7559 -тема здесь).
Сюда перешел- удивился такой активности.
По теме: на самом деле в моем случае достаточно примитивной шаговой регулировки скорости вентилятора в зависимости от количества используемых в данное время постов (на каждом из них концевик включения). Шланги на концах с запорными клапанами. Как реализовать переменную скорость трехфазного двигателя (ШИМ???), если не сложно, со ссылкой на конкретный узел (регулятор).

ps почему теги не поддерживаются у меня?
Игорь Борисов
Цитата(tefko @ Sep 17 2006, 22:39 )
По теме: на самом деле в моем случае достаточно примитивной шаговой регулировки скорости вентилятора в зависимости от количества используемых в данное время постов (на каждом из них концевик включения). Шланги на концах с запорными клапанами. Как реализовать переменную скорость трехфазного двигателя (ШИМ???), если не сложно, со ссылкой на конкретный узел (регулятор).

Ответы не читаем? Русским по белому написали - ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Конкретную марку? А какая нравиться, выбор огромный - зависит от требований к качеству и цене... Данфосс, Сименс, Тошиба, Шнайдер, Омрон, Мицубиши, LG, АВВ, Эмотрон, Триол, GE, и т.д. и т.п. Все одно еще ставить простенький контроллер, считающий сработавшие концевики и дающий команды на входа...
olg2004
Цитата
Ответы не читаем? Русским по белому написали - ЧАСТОТНЫЙ РЕГУЛЯТОР. Конкретную марку? А какая нравиться, выбор огромный - зависит от требований к качеству и цене... Данфосс, Сименс, Тошиба, Шнайдер, Омрон, Мицубиши, LG, АВВ, Эмотрон, Триол, GE, и т.д. и т.п. Все одно еще ставить простенький контроллер, считающий сработавшие концевики и дающий команды на входа...


Ну ка на вскидочку необходимые обороты при всех вариациях подключенных постов???
И пару датчиков выдерживающих агрессивные среды с температурой 100-300 градусов???

Уважаемый tefko - не придумывайте перпетум мобеле - в вашем случае достаточно четырех мелких вентиляторов ... экономически это выгодней, при остановке одного, остальные тр будут работать ...
tefko
Цитата(olg2004 @ Sep 18 2006, 02:23 )
Уважаемый tefko - не придумывайте перпетум мобеле - в вашем случае достаточно четырех мелких вентиляторов ... экономически это выгодней, при остановке одного, остальные тр будут работать ...

Один большой дешевле и компактнее четырех маленьких, а кроме того он уже есть. Не думал, что сделать ступенчатую регулировку- такая проблема.
Всем спасибо, упрощу все до минимума
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.