Rubili
Опишу ситуацию: на заводе по производству газобетонных блоков установлено два паровых котла Buderus SHD 815 (Pmax=16bar). Клапана верхней продувки котлов постоянно открыты, таким образом процент продувки равен 17%. Причина ясна: питательная вода котлов проходит тлишь через фильтр ионного обмена, который связывает только лишь Са и Мg, а остальные соли поступают в котел. Может ли кто мне указать на госты, где четко перечислены требования к качеству питательной воды данных паровых котлов. Спасибо
prant
ПБ 10-574-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов»
8.2. Требования к качеству питательной воды
Rubili
Плучается, что моего примера солесодержание в исходной воде не нормируется?
prant
Цитата
моего примера солесодержание в исходной воде не нормируется

вообще-то задача водоподготовки привести качество исходной воды к качеству питательной
Valiko
фильтр ионного обмена (Na-катионирование) не связывает а замещает кислотный остаток. В результате чего - соли кальция и магния становятся растворимыми. Общее солесодержание Na-катионирование не меняет. Нуно менять систему водоподготовки или способ теплопередачи (не пар, а горячий воздух). При Союзе на это не обращали внимания, котлы "убивали", ремонтировали, покупали новые
prant
Цитата
При Союзе на это не обращали внимания, котлы "убивали", ремонтировали, покупали новые
-что за чушь, нормальная была и эксплуатация и проектирование.
Rubili
А каким образом понять на стадии проектирования, нужно ли понижать солесодержание исходной воды или нет: в нормативной документации про сухой остаток - ни слова, рекомендации изготовителей котлов (пример Buderus) солесодержание должно быть <500 микросименсов на сантиметр (500 - довольно таки много), в котле солесодержание растет с ростом интенсивности парообразования и т.д.. Слишком много переменных для решения вопроса:ч ставить установку обратного осмоса за 2,5 млн. руб или нет
Август
Цитата(Rubili @ 14.6.2012, 20:33) *
А каким образом понять на стадии проектирования, нужно ли понижать солесодержание исходной воды или нет: в нормативной документации про сухой остаток - ни слова, рекомендации изготовителей котлов (пример Buderus) солесодержание должно быть <500 микросименсов на сантиметр (500 - довольно таки много), в котле солесодержание растет с ростом интенсивности парообразования и т.д.. Слишком много переменных для решения вопроса:ч ставить установку обратного осмоса за 2,5 млн. руб или нет

Это обычная история))) с Лосом)))))
по нашим нормам часть параметров которые нормируются у буржуев у нас вообще не контролируются и соответственно не нормируются! внимательнопосмотрите качество котловой и питательной воды которое требуют буржуи
была история про котловую воду в которой должно быть не более 300 микросименсов в итоге ставили обратный осмосос нак ХВО воде с подгогтовкой до 150 мксм, так как в деаэраторе добавляются ещё кислородосвязующие химикаты (ориентировочно сульфиты и фосфорные соли)
prant
Умягчение воды методом осаждения накипеобразователей и заключается в создании условий, при которых образуются труднорастворимые соединения СаСО3 и Мg(ОН)2, выпадающие в осадок и удаляемые из воды.
В качестве осадителей применяют: негашеную (СаО) или гашеную СаОН2 (пушонка) известь, едкий натр (каустическая сода) NаОН, углекислый натрий (кальцинированная сода) Na2СО3. Эти реагенты применяют каждый в отдельности и в различной комбинации. В зависимости от этого различают следующие способы обработки: известковый (реагент СаО), содоизвестковый (реагент Na2СО3 + СаО), едконатровый (реагент NaОН), содоедконатровый (реагент Nа2СО3 + NaОН), известково-едконатровый (реагент СаО + NаОН).
большой
Хочу поставить обратный осмос на котлы Будерус. Пар для пищевки с прямым контактом с продуктом. Химия не проходит!!!
Есть ли какае отзывы?
Артем Самара
Цитата(Rubili @ 14.6.2012, 21:33) *
А каким образом понять на стадии проектирования, нужно ли понижать солесодержание исходной воды или нет: в нормативной документации про сухой остаток - ни слова, рекомендации изготовителей котлов (пример Buderus) солесодержание должно быть <500 микросименсов на сантиметр (500 - довольно таки много), в котле солесодержание растет с ростом интенсивности парообразования и т.д.. Слишком много переменных для решения вопроса:ч ставить установку обратного осмоса за 2,5 млн. руб или нет

Нет, не ставить. Август правильно сказал, для Лооса, он же Будерус это обычная ситуация. Решение вопроса - отключить автоматическое управление клапаном продувки, провести наладку ВХР, получить режимную карту, на основании которой вести режим по солесодержанию (ну или на худой конец по щелочности) котловой воды.
Наши правила не устанавливают пределы солесодержания питательной и котловой воды, есть только нормы по солесодержанию пара для котлов с пароперегревателем и влажность пара для котлов без него. При наладке ВХР как раз определяется предельная величина солесодержания котловой воды.
zeman
Цитата(Артем Самара @ 27.6.2012, 19:22) *
Решение вопроса - отключить автоматическое управление клапаном продувки

А что электропроводность котловой воды разве не зависит от химического состава растворенных солей?
Наладка ВХР и режимная карта должна производиться вне зависимости от наличия или отсутствия клапана TDS.
Артем Самара
Цитата(zeman @ 4.7.2012, 17:14) *
А что электропроводность котловой воды разве не зависит от химического состава растворенных солей?
Наладка ВХР и режимная карта должна производиться вне зависимости от наличия или отсутствия клапана TDS.

Конечно зависит. Только где в наших РД, ПБ Вы видели норму по солесодержанию котловой воды?
Щелочность - да, влажность пара -да, процент продвуки - да, а солесодержания нет.

Если влажность пара укладывается в норматив, а солесодержание питательной воды скажем 250мг/л, то солесодержание котловой воды при продувке 5% будет около 5000 мг/л. Штатный солемер будеруса при этом зашкалит и отрубит котел. Максимальная пропускная способность клапана на продувке около тонны, и даже при такой продувке солемер скорее всего будет зашкаливать.

Так и что же теперь, на каждую коммунальную котельную обратный осмос лепить или отказаться от будеруса/лооса и т.д.?
tiptop
Цитата(Valiko @ 12.6.2012, 22:13) *
замещает кислотный остаток. В результате чего - соли кальция и магния становятся растворимыми.

Поподробнее бы... smile.gif