Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Коррозия цинковых труб в бане после водонагревателей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
dimonGF
Всем привет.

Пять лет назад был проект бани в городе. Построили все это дело в 2010 году и запустили в эксплуатацию. Через два года возникла проблема - на горячей воде после водонагревателей "Логос" и "Наптун" трубопроводы прогнили почти насквозь, все в свищах. Холодная вода практически в идеальном состоянии. Пробы воды на вводе в водомерный узел и после водонагревателей даны в приложениях. После водонагревателей для повышения давления стоит насос с трухфазным питанием и подключен с заземлением в электрощит.

Если есть какие-либо мысли или предположения, прошу в студию.

Заранее спасибо за помощь.
dimonGF
спасибо за совет и ссылку, все печально, теперь на ГВС только не оцинковка, учтем
Dmitry_vk
Цитата(jota @ 13.8.2012, 12:39) *

Ссылка действительно весьма познавательная и очень даже полезная и важная для ВК.
Предлагаю продублировать тему (или вернуть) на форум Сантехника, водоснабжение, канализация и разместить в разделе Важные темы
dimonGF
Все доброго времени суток.
Приходиться поднять тему на верх еще раз для окончательного принятия решения.

По данному вопросу (коррозия оцинковки на системе ГВС в бане через 2 года эксплуатации) появились дополнительные данные:
- коррозия на всех трубопроводах системы ГВС происходит в 90% на сварных швах отводов и прямых участках сети
- материал трубопроводов и отводов - по проекту Трубы Ц по ГОСТ 3262-75* - по факту сомнителен - отводы местами черные, местами оцинкованные с бронзово-латунным отливом, которые преимущественно и подвержены коррозии
- доблестными монтажниками врезки в магистрали сделаны сбоку в центр трубопровода, что постоянно подразумевает отстаивание воды в нижней части магистрального трубопровода и, как следствие, нарастание отложений
- вода на вводе в здание имеет выраженный показатель ржавчины - оттенок желтоватый
- перепад температур горячей воды составляет до 30 градусов (с 60град эксплуатации до 40-35град при простое в ночное время)
- при вскрытии произвольных участков изоляции магистралей ГВС - оцинковка не корродирует, как сообщалось раннее эксплуатацией

Посему возникает логичный вопрос - нужно ли менять всю систему ГВС с оцинковки на ПП или возможны иные варианты решения проблемы?
Заодно хочу спросить, знает ли кто-нибудь нормативку о сварном соединении оцинковки с черной трубой? и допускается ли это вообще?

Спасибо за возможные ответы.
jota
Оцинкованные трубы и фитинги соединять на резьбе или пайкой латунным припоем с защитной пастой
dimonGF
Цитата(jota @ 5.9.2012, 11:56) *
Оцинкованные трубы и фитинги соединять на резьбе или пайкой латунным припоем с защитной пастой


А где это можно прочитать в нормативке? нужно эксплуатации с монтажниками показать