Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Трубы Rehau на внутреннем водостоке
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Miss Yana
Здравствуйте. У меня следующий вопрос возможно ли применить систему Raupiano (шумопоглащающая канализация) фирмы Rehau для системы внутреннего водостока здания? Здание 5 этажей. При разговоре с диллерами один сказал, что эти трубы выдеживают макс. давление- 1 атм. (что соответственно для водостока не подходит), второй, что их применяют даже на 16 этажных домах (во что верю смутно, т.к. трубы безнапорные). Если кто сталкивался с применением этих труб, прошу разъясните.
Young
http://www.rehau.ru/files/TI_RAUPIANO_Plus_RU.pdf стр.16
Соединения труб сохраняют герметичность до внутреннего избыточного давления воды 1 бар (10 м водяного столба).
Ivan.k
Изготовители декларируют герметичность своих труб и фитингов для безнапорной канализации-1атм. или 10метров водяного столба. Для безнапорной канализации это достаточно. Для водостоков Снип требует герметичности если весь трубопровод заполнить водой 5этажей 5х3м=15м или 1,5атм. Возможно Raupiano выдержит 15атм. но это на ваш страх и риск.Проблемма герметичности не в толщине стенки а в системе уплотнительное кольцо-раструб. НО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНО