cooc
Не отапливаемый, открытый гараж-стоянка.
На кровле установлены воронки с подогревом, и соответственно необходимо греть и утеплять трубу от них.
Обязательно ли ставить воронки на кровле с подогревом?
При плюсовой температуре снег тает и по трубе так же вода и стекает, а при минусовой и снег не тает и в трубе замерзать нечего. Но наши некоторые специалисты боятся, что может что-то замерзнуть и по этому ставят воронки с подогревом кругом, на всех объектах.
Водяной
лучше делать с обогревом...
если зима будет снежная, то на кровле образуется приличный наст из снега...весной, под солнечным воздействием, верхние слои будут оттаивать быстрее нижних..т.е. возможно образование водяных пятен на самой кровле под снегом...если изоляция кровли сделана прилично, то первые лет 5 будет всё шоколадно...а вот когда изоляция кровельная начнёт трескаться (это неизбежный процесс), вот тогда в пониженных местах (а это и будет область установки воронок) на кровле появятся мокрые пятна (на перекрытии)...
конечно, нижний наст не будет ледяной, как в отапливаемых зданиях, т.к. всё будет продуваться наружным воздухом... но всё же установка таких воронок продлит службу кровли...
cooc
Спасибо
SashaKuricin
 Если чердак неотапливаемый, то при отрицательной t<=0С таяние снега прекращается, а последние порции воды, поступающие в воронку еще не замерзают, т.к. корпус воронки висит в пространстве чердака, в котором t на несколько градусов выше, чем наружная: а) теплопотери через покрытие верхнего этажа, б) отсутствие конвенции воздуха за счет отсутствия ветра (аналогия с остекленными балконами). Наконец наличие теплого вентиляционного ввоздуха, выходящего через воронку, подогретого внутренним воздухом отапливаемых помещений. Если наружная t продолжает падать, вода прекращает поступать к воронке, воронка приобретает отрицательную t, когда воды уже нет. Необходимость отапливать воронку и тратить на это э/э отпадает. Эти явления характерны в ещё большей степени для отапливаемых чердаков или для бесчердачных перекрытий. 
cooc
В итоге получается, что мы ее отапливаем только для сохранения кровли, при таянии снега от прямых солнечных лучей при t≤0?
Для этого топить всю систему, тратить э/э и утеплять ее, если честно, не вижу смысла.