Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Озон как единственное обеззараживание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Опытныйкролик
В нормативной литературе, указанно:
- «как показывает зарубежный и отечественный опыт, применение озона не позволяет исключить использование хлора, хотя доза хлора может быть уменьшена. Это связано с тем, что озон быстро разлагается в воде и не обладает пролонгирующим бактерицидным действием. Поэтому для обеспечения надежной и безопасной в санитарно-гигиеническом отношении работы водопроводных сетей должно проводиться заключительное обеззараживание дозами хлорреагентов» (введение);
- «необходимо также иметь в виду, что использовать озон в качестве единственного обеззараживающего реагента невозможно, т.к. он не обладает пролонгирующим бактерицидным действием» (п. 4.9) [ Методические рекомендации по применению озонирования и сорбционных методов в технологии очистки воды от загрязнений природного и антропогенного
происхождения];
- «применение озона и перманганата калия в хозяйственно-питьевом водоснабжении не исключает необходимости хлорирования очищенной воды для ее обеззараживания (п.4)» [СНиП 2.04.02-84].
Более того, озонирование стимулирует развитие микроорганизмов на участках сети после точки введения озона. Это обусловлено тем, что органические вещества, находящиеся в исходной воде, под воздействием озона окисляются до более простых, создавая благоприятные условия для развития микроорганизмов.
НО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОДООЧИТСНЫМ УСТАНОВКАМ ТОЛЬКО С ОЗОНАТОРАМИ И ФИЛЬТРАМИ.

Это значит что вода обеззараживается озоном, попадает в загрузку фильтра - а там уже развивается своя экосистема (расадник микроорганизмов). Не будет ли вторичного микромиологического загрязнения?
alexandrpjatkov
Цитата(Опытныйкролик @ 19.9.2012, 13:57) *
Не будет ли вторичного микромиологического загрязнения?

Как говорят знающие люди-загрязнение микробами и проч. возможно (и не только в фильтрах, но и в сетях водопровода). Лично я использую подобные штуки (озонаторы и УФ-лампы) только в случае если от водозабора до конечного потребитля расстояние небольшое (например ставится на вводе в здание или на вводе в группу зданий)
Опытныйкролик
QUOTE (alexandrpjatkov @ 19.9.2012, 12:08) *
Лично я использую подобные штуки (озонаторы и УФ-лампы) только в случае если от водозабора до конечного потребитля расстояние небольшое (например ставится на вводе в здание или на вводе в группу зданий)

Таким образом вы не нарушаете требований п.4 СНиП "Водоснабжение"?
Alge
Цитата(Опытныйкролик @ 19.9.2012, 11:57) *
НО В ИНТЕРНЕТЕ ПОЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВОДООЧИТСНЫМ УСТАНОВКАМ ТОЛЬКО С ОЗОНАТОРАМИ И ФИЛЬТРАМИ.

ну так надо же человекам свое оборудование втюхивать :-)
Опытныйкролик
И еще вопрос - а где почитать требования к помещению для размещению озонаторных установок?
Serg Ivanov
Цитата(Опытныйкролик @ 19.9.2012, 11:54) *
И еще вопрос - а где почитать требования к помещению для размещению озонаторных установок?

таб.44 СНиП 2.04.02-84*. Ничем от хлордозаторной не отличается..
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.